<table width="95%" border="0">
<tbody>
<tr>
<td><span id="s_Content" style="FONT-SIZE: 14px; WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: 25px"><font size="4">在综合布线系统中,垂直系统作为系统的高速传输通道,承担着各个楼层管理间与中心机房的连接。就像电梯一样上下传输各种数据、语音信号。在水平系统中,链路90米和通道100米是一个很多人都知道的法则。对于垂直系统的长度要求,相信很多人很少去关注。 </font>
<div><font size="4"> 也许会这么认为:光缆传输距离远远超过100米,这个几乎不用考虑。大对数传输的是语音信号,只要能听清,那也是无所谓。但是果真如此吗?在GB50311-2007《综合布线系统工程设计规范》中,FD(楼层管理间)、BD(设备间)、CD(建筑群配线架)之间的连接距离提出了指导意见。“在条款中列出了ISO/IEC 11801 2002-09版中对水平缆线与主干缆线之和的长度规定。为了使工程设计者了解布线系统各部分缆线长度的关系及要求,特依据TIA/EIA 568 B.1标准列出表3和图2,以供工程设计中应用。”相关图形和表格如下:</font></div>
<div align="center"><font size="4"><img src="http://www.cabling-system.com/upload/2008_12/08122611173303.jpg" border="0"/><br/></font></div>
<div align="left">
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="48%" border="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="45%" rowspan="2">
<div align="center"><font size="4">缆线类型</font></div></td>
<td valign="top" width="54%" colspan="3">
<div align="center"><font size="4">各线段长度限值<font face="Times New="New" Roman">(m)</font></font></div></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="16%">
<div align="center"><font face="Times New="New" Roman" size="4">A</font></div></td>
<td valign="top" width="13%">
<div align="center"><font face="Times New="New" Roman" size="4">B</font></div></td>
<td valign="top" width="24%">
<div align="center"><font face="Times New="New" Roman" size="4">C</font></div></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="45%">
<div align="center"><font size="4"><font face="Times New="New" Roman">100</font>Ω对绞电缆</font></div></td>
<td valign="top" width="16%">
<div align="center"><font face="Times New="New" Roman" size="4">800</font></div></td>
<td valign="top" width="13%">
<div align="center"><font face="Times New="New" Roman" size="4">300</font></div></td>
<td valign="top" width="24%">
<div align="center"><font face="Times New="New" Roman" size="4">500</font></div></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="45%">
<div align="center"><font size="4"><font face="Times New="New" Roman">62.5m</font>多模光缆</font></div></td>
<td valign="top" width="16%">
<div align="center"><font face="Times New="New" Roman" size="4">2000</font></div></td>
<td valign="top" width="13%">
<div align="center"><font face="Times New="New" Roman" size="4">300</font></div></td>
<td valign="top" width="24%">
<div align="center"><font face="Times New="New" Roman" size="4">1700</font></div></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="45%">
<div align="center"><font size="4"><font face="Times New="New" Roman">50m</font>多模光缆</font></div></td>
<div align="center"><font size="4">单模光缆</font></div></td>
<td valign="top" width="16%">
<div align="center"><font face="Times New="New" Roman" size="4">3000</font></div></td>
<td valign="top" width="13%">
<div align="center"><font face="Times New="New" Roman" size="4">300</font></div></td>
<td valign="top" width="24%">
<div align="center"><font face="Times New="New" Roman" size="4">2700</font></div></td></tr></tbody></table></div>
<div><font size="4"> 注:1.如B距离小于最大值时,C为对绞电缆的距离可相应增加,但A的总长度不能大于800m。<br/><br/> 2.表中100Q对绞电缆作为语音的传输介质。<br/><br/> 3.单模光纤的传输距离在主干链路时允许达60km,但被认可至本规定以外范围的内容。<br/><br/> 4.对于电信业务经营者在主干链路中接入电信设施能满足的传输距离不在本规定之内。<br/><br/> 5.在总距离中可以包括人口设施至CD之间的缆线长度。<br/><br/> 6.建筑群与建筑物配线设备所设置的跳线长度不应大于20m,如超过20m时主干长度应相应减少。<br/><br/> 7建筑群与建筑物配线设备连至设备的缆线不应大于30m,如超过30m时主干长度应相应减少。</font></div>
<div><font size="4"> 布线工程师认为,如果建筑之间的层高按照4米设计同时考虑机房与弱点井之间的距离,65层以下的设计垂直布线几乎没有长度问题,但是较高的楼层就必须考虑长度问题。插接件接触不良、弯曲半径过小等施工工艺有问题的话,也是很容易造成问题的。在此,工程师建议,严格按照标准的规定进行设计、施工,才能保证整个综合布线系统的稳定。</font></div></span></td></tr></tbody></table> |
|