安定定,4293...

[复制链接]
jie805 发布于: 2010-6-13 10:43 965 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

这个东东怎么接啊.

说明也是全英文的.

 

RED+  BLACK-                     YELLOW(LOOP)unsupervised                      BLACK(COMMON)

 

这个有四条线:红,黄,黑,黑.

 

回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
linyuan_25 发表于 2010-6-13 14:15:00
上面有线路图,RED+,BLACK-是总线的正负,接到报警主机的总线输入端子上,YELLOW(LOOP)是信号正,BLACK(COMMON)是信号负,分别接探测器的信号输出即可!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
专业防盗报警与联动 发表于 2010-6-13 15:45:00

4293SN安装使用非常简单,红色、黑色两线接主机总线回路,黄色、黑色端接常闭探测器即可,注意使用时要固定(4293非常小巧,可以固定在探测器盒子里)