千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

机房工程&消防系统
收藏本版 (20) |订阅

机房工程&消防系统 今日: 4018 |主题: 3219|排名: 5 

版主:陈延龙
机房&消防工程
发新帖
打印 上一主题 下一主题

宾馆内的公共广播系统如何与消防报警系统联动?...

[复制链接]
小丑鱼乐乐 发布于: 2010-11-7 21:12 1693 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

公共广播的音乐如何使用消防报警系统的喇叭播放?当有报警时,喇叭即中断音乐报警,现广播设备已到位,比较简单的就是一个DVD,一个功放,一个话筒,一个机房监听音箱,没有另外布音响线。

回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
icheng 发表于 2010-12-13 14:47:00

有谁做过的,说说怎么做啊??

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
like1393 发表于 2010-12-15 15:45:00

公共广播和消防广播的切换可通过消防广播的切换模块完成,公共广播的线路接到消防广播的切换模块上,消防报警时,由消防广播主机给切换模块信号断开公共广播信号,强制进入消防广播。

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
tong4445630 发表于 2010-12-21 10:22:00

将消防中心信号接入报警矩阵,通过分区寻呼器给报警器提供信号

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
inzaghi75688 发表于 2010-12-23 10:53:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
以前的回忆 发表于 2010-12-24 13:42:00
三楼说的对,但是要看控制端有背景音乐单独做的还是消防做的。只是一种常开信号与常闭信号采集的不同而已。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
cnx1978 发表于 2010-12-29 10:52:00
赞同楼上的,加一个强切就可以了,现在很多功放、前置等都做有强切功能,就看谁出钱了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
easol 发表于 2011-3-7 14:51:00
 噢,学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
newback 发表于 2011-3-14 10:28:00
消防设成优先级,发生火灾时,广播切换到相对区域。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
yx881210 发表于 2011-3-14 12:33:00
学习了·
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆