联动控制的问题...

[复制链接]
ceres3638 发布于: 2006-2-7 10:42 3692 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

不好意思,想问问消防控制器中的总线联动控制和多线联动控制是什么意思。请指教!谢谢。

回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
GST-119NET 发表于 2006-2-17 15:28:00
恩 大致是这个意思
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
yinghai623 发表于 2006-3-24 11:02:00

服了,还真是高手呀,垃圾答案!!!

还是由来告诉你把,看来你也是个新手???????

总线联动:通过报警控制器连接的输入输出模块控制设备时--称总线联动.

多线制联动:通过间接设备,将所要控制设备的启动,停止和反馈引至消防控制室的联动.(现在厂家生产了多线联动控制盘,一般通过四根线连接一台设备,完成启动,停止和反馈的消防要求)

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
wzg114488 发表于 2006-4-4 09:28:00

顶,这个想法很好,大家把各自的经验都讲出来,对我们这些新手来说很珍贵

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
iceengle 发表于 2006-8-10 20:20:00

路过对消防了解的太少啊!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
nittan 发表于 2006-8-15 00:18:00
哦!4楼对的!总线是有主机传输通信信号来完成,一组线嘛,多线是有硬拉线来完成!线多嘛就叫多线咯!http://hexun.com/pec[em07]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
maoscl 发表于 2006-8-22 21:17:00

四楼的.你认为达到启动和停止要用四根线吗 ?

现在有的现场借口只要三根线就能实现了.

浪费线啊!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
gebingtao 发表于 2006-8-23 18:47:00
倒..... 人家斑竹怎么不会不知道呢!他只是形象的表达出来.你那么专业讲   外行能听的懂嘛.还四根线  三根线呢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
大花猫1234 发表于 2010-5-22 23:27:00
补充一点;总线控制所控设备主要是警铃、各类阀门、电源强切、广播联动、电梯迫降等。多线控制的是消防水泵、各类风机等。区别是前一类是比较重要的设备,而多线所控的就是更重要的,侧重不同。因为总线一对线连了好多设备,有故障这对线上所有设备都没法动作了。多线的每对线上只连一个设备,发生故障只影响该对线上的一个消防设备。而且有的消防主机是控制器坏了没电了,多线那块还是能工作。