[原创]关于餐饮系统 怪问题烦 弄了二天不见结果...

[复制链接]
wzasf 发布于: 2010-6-18 22:10 1499 次浏览 1 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>一公司厂区 也就三个总接头,分别 串五台餐饮 250米以内长度的线,。测试成功 但打不了卡,显示横杠,,TKS</p>
[此贴子已经被作者于2011/8/17 9:07:33编辑过]

回复

使用道具 举报

已有1人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
zhouping9 发表于 2010-6-19 19:17:00
<p>建议:</p>
<p>测量485线路最末端电阻将阻值控制在90-120欧姆&nbsp; 485线路屏蔽层转换器端接地或接电脑机箱外壳</p>
回复 支持 反对