千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

门禁/对讲/一卡通
收藏本版 |订阅

门禁/对讲/一卡通 今日: 1847 |主题: 18133

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助][讨论]主机与分机通话个别的有啸声是什么缘故...

[复制链接]
amok2006 发布于: 2010-2-25 13:34 3486 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>09年刚做一个楼宇对讲项目。联网可视对讲。现在只有一个小问题。</p>
<p>就是门口的可视主机,与个别楼层房间的分机通话时,会有啸声。</p>
<p>就像麦克风离音箱近了那种呜呜的啸声,声音大的超过听筒的人声。同时感觉人声微弱。</p>
<p>咨询过设备生产商,说是可视主机的麦克灵敏度过高,调节一下背板内的旋钮就可。</p>
<p>但用此法刚解决其中一户的通话啸声问题,其他以前正常的分机又会出现通话啸声。</p>
<p>而且不是所有的户出现问题,有的一直都通话正常,</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>请问各位前辈高人,通话啸声的根源在哪?怎么能彻底解决呢。</p>
<p>有什么疑问,我会及时跟帖说明。谢谢各位的关注和支持。</p>
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
smaxnod 发表于 2010-2-25 15:51:00
<p>如果是一家业主,那只要调节业主家话机就可以了</p>
<p>如果是所有或者大多的话,调节门口机</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>这个问题主要是回音,把声音调小点就可以了</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
amok2006 发表于 2010-2-26 11:12:00
<p>谢谢楼上的指点。</p>
<p>具体说来应该是,一个门口主机,对应的多个分机,出现通话啸声。</p>
<p>调节门口主机,这啸声的这几个分机,有的能恢复正常,有的还是有啸声。</p>
<p>而且调节以前能正常通话的分机,个别出现新的啸声了。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>另外需要说明的是,不止这一个门口机,其他4个门口机也能呼叫用户分机。</p>
<p>这4个门口机与个别户分机通话也会出现啸声。且并不一定是在同一户分机上出现。</p>
<p>因为现在还没正式入住,这些情况只是,挨屋测试时出现的情况。</p>
<p>所以不好确定归纳出现啸声的对应关系。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>开春后,就要正式入住了,所以想在这之前把问题解决了。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>希望更多前辈给与指点。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
杨一 发表于 2010-2-26 14:07:00
换一下门口机上的咪头,灵敏度低点就可以,再不行的话在几个门口机汇接到楼层的节点处(应该是有主机的)AU线上串接个120欧姆的电阻试试看(音量会变小,不过是解决啸叫的好办法)
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
tanzhenyu 发表于 2010-2-26 16:52:00
增益太大产生自激或是音频信号接地产生回路形成电压干扰
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
amok2006 发表于 2010-3-2 10:01:00
<p>谢谢四楼的回复,</p>
<p>另5楼的前辈,请告知解决办法,不胜感激。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
feiyupai 发表于 2010-3-5 09:22:00
一般啸声的话。如果不是电路问题。那就要解决腔体回溯。阻断腔体回溯就可以解决了、
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
amok2006 发表于 2010-6-7 14:42:00
<p>请问7楼的朋友,是电路的问题怎么判断及解决,</p>
<p>如果不是电路问题,阻断腔体回溯具体需要如何?</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
zw898 发表于 2010-6-9 09:11:00
7楼说到点子上了,只调消测音,这个好了那个坏,把主机MIC的放大倍数改小一点。
回复 支持 反对

使用道具 举报