有个技术问题想咨询求助下各路安防精英:在红外对射上加装警灯,防区被侵入警灯闪亮;否则警灯不闪亮!麻烦高手帮忙!!
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
QQ254031180 发表于 2010-5-28 10:40:00

对射一般接防区是常闭即NC

还有一个常开NO

直接串联一个电源和空下来的NO接一个灯就可以了

但是你没发现问题吗

就算对射触发的后一般是一瞬间

没有任何延时

没触发后灯就不亮

我觉得意义不是很大

不过很简单实现

建议添加一个模块可以延时报警信息

直接用对射的电

注意计算额定最大功率

以免电源超负荷工作烧毁

供参考

[此贴子已经被作者于2010-5-28 11:21:07编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
xuntengaf 发表于 2010-5-28 10:50:00

加一个灯光联动模块

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
专业防盗报警与联动 发表于 2010-5-28 11:15:00

分线主机,加一进二出的信号转换控制模块;总线主机,使用带继电器输出的地址模块。