千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]监控和报警联动问题...

[复制链接]
mcdvr 发布于: 2010-3-3 20:25 2402 次浏览 11 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
 周界某一防区报警,怎么样做才能把附近的监控视频马上显示在电视墙上?需要什么设备?海康的主机,博世的报警主机。请高手指点一下
回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
mcdvr 发表于 2010-3-8 19:30:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
陈远 发表于 2010-3-8 22:49:00
 加套矩阵,QQ605162095
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
yc520zld 发表于 2010-3-9 09:19:00
晕啊,加矩阵和报警主机啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
wwwkinglion 发表于 2010-3-9 10:26:00
博世的报警主机有配套的联动模块,再把联运信号送到矩阵上就行了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
mcdvr 发表于 2010-3-9 18:33:00
配件的型号是什么啊。不是很懂,能讲仔细一点吗?矩阵已经有了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
cbc1967 发表于 2010-3-19 18:37:00

清单如下

1.BOSH DSR-32C 32路输出继电器模块(输出32个继电器,通过跳线选择继电器触点状态) 若干(数量随防区而定)

2.矩阵配报警采集箱(依据矩阵的厂商而定)

并在矩阵的报警联动里设置好对应关系即可(联动第几路视频、在哪个监视器上显示,联动的预置点、辅助开关(雨刷 灯光等)

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
qq21467004 发表于 2010-3-20 08:46:00
学习了 
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
shaokai12345 发表于 2010-3-20 11:10:00
有点晕,新手,参考
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
bg4vdu 发表于 2010-3-20 11:33:00
新手 能不能给画个图看看
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
小白芽 发表于 2011-5-23 20:08:00

博世CMS7000报警软件 需还要8路 或者16路 32路继电器 还要矩阵 以及矩阵的报警联动软件 。。。 有点麻烦

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
dqniulei 发表于 2011-5-23 21:35:00
7楼说的对!
回复 支持 反对

使用道具 举报