千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

机房工程&消防系统
收藏本版 (20) |订阅

机房工程&消防系统 今日: 4018 |主题: 3219|排名: 5 

版主:陈延龙
机房&消防工程
发新帖
打印 上一主题 下一主题

[讨论]机房配电问题...

[复制链接]
jnxrkj 发布于: 2010-8-6 22:18 1200 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
新建机房,机房空调制冷量18.9. 大约15KW功率。UPS带着大约15KW设备。机房总功率在30KW. 配电室到机房有120米的电缆,电缆用多大的呢?25的还的35的。
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
yhh187392760 发表于 2010-8-12 11:57:00
建议选择大一点的电缆(NH-YJYFE-5*35),因为机房内还有其他大量的设备
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
sunsi 发表于 2010-8-14 16:35:00
机房如果不做墙面开关盒的话,最好还是分开供电,2×YJV3*2.5可以的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
selean888 发表于 2010-8-17 10:17:00

建议还是采用25平方毫米X3+2,空调及UPS分开,只要是为了安全,一般情况业主都会同意这种做法。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
jmws 发表于 2010-9-1 16:30:00

35平方的好一点,考虑空调启动电流比较大,加之比较远

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城