对射接大华嵌入式主机遇到的问题寻求帮助...

[复制链接]
bjcatv 发布于: 2011-5-20 08:50 1213 次浏览 15 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
对射接大华嵌入式主机遇到的问题寻求帮助 现场距离过远,布线图省事直接一根信号线串联一面墙的三对对射。接报警主机可以正常使用,现整改加上了监控系统,后端用大华AS系列嵌入式主机,和报警做报警联动功能。 报警后大华主机一直蜂鸣, 断开串联单接一路对射主机接常开或者常闭工作正常,联动功能可以实现。但串联其他2对对射后报警后主机一直长鸣,无法正常工作。可有类似情况,如何解决?···· 在线寻觅解决办法······
回复

使用道具 举报

已有15人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
专业防盗报警与联动 发表于 2011-5-20 11:04:00
把对射接入专用报警主机,用报警主机来联动DVR就OK了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
bjcatv 发表于 2011-5-20 11:52:00
现在就是不接报警主机,就是直接接入嵌入式主机进项联动····
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
zhangdonghai 发表于 2011-5-20 13:02:00

信号线是几芯的?可以做一根公共其它做信号线,如果四根就够了。我估计是线路过长问题,换好点对射看看,如果不行加地址模块与485模块再与录像机联动。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
jinchao789 发表于 2011-5-21 17:24:00
接线没问题的话,看是否阻抗匹配的问题。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
qq445923323 发表于 2011-5-24 08:23:00
呵呵,学习了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
bjcatv 发表于 2011-5-25 18:44:00
问题已经解决 是三对对射串接中间有短路情况,造成主机不断报警,··如果有朋友遇到此状况可以借鉴之··
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
yjs995718 发表于 2011-8-24 16:34:00

学习了?

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
lygleizi 发表于 2011-8-26 09:15:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
pinghuang 发表于 2011-8-26 15:58:00
从这件事情中可以看出,描述问题前需要重点检查整个系统的布线工作,不能随意的下结论
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
昱安泰 发表于 2011-8-29 11:28:00
是的,但楼主所描实的也有不详细的地方,应验查线路
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
天涯.明月.刀 发表于 2011-8-29 12:08:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
zzj616405 发表于 2011-8-29 16:13:00

study

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
抽刀断水 发表于 2011-9-6 17:20:00

先检查线路再谈其他。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
七喜 发表于 2012-2-15 17:10:00

2楼正解还是按照老方法来办吧!

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城