千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (10) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6301 |主题: 37622

发新帖
打印 上一主题 下一主题

请教:关于光纤配线架的问题...

[复制链接]
talimuren 发布于: 2006-6-3 21:49 957 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>大家好&nbsp;<br/>&nbsp;我有个问题,想请教 <br/>我的光纤配线架不知道如何计算,我是一层里22个光纤到桌&nbsp;;24个数据点<br/>&nbsp;主干用六芯多模光缆 <br/>水平数据用6类,计划配2芯给数据,剩余的4芯给光纤到桌,不知这样可否</p><p>还有 4芯分配22个光纤到桌该如何用耦合器,能否将他与网络设备 的跳线连接详细的告诉我 ,比如6芯进到 配线架后如何到桌,如何到语音数据的配线架 的,我不清楚啊 ,用交换机还是hub,该怎样接 ?</p>
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
pulu1678 发表于 2006-6-4 11:48:00
<p>1、22个光纤到桌,一个最少两芯的吧,这就是44芯,得一个48口光纤配线架,再加上你的六芯,再有一个24口的,或者用48的考虑以后扩容。</p><p>2、计划配2芯给数据,剩余的4芯给光纤到桌?你不考虑备份、扩展新业务什么的?2芯给光纤到桌就可以了啊。</p><p>3、有那种可以配24个光口的交换机,足够你的22个光纤到桌了。</p><p>4、光纤到桌如何用耦合器?机柜那一侧用熔接尾纤、耦合器固定在光纤配线架上,桌面这一侧专业一点的是用磨得,和尾纤连接在一起,再插到面板的耦合器,也有用接的。</p><p>5、怎么还有语音?那就是从电信机房引来足够的大对数电缆,用110配线架和电话线连起来。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
talimuren 发表于 2006-6-4 18:11:00
<p>谢谢2楼大哥;</p><p>不明白为啥要48口的光纤配线架,我的理解</p><p>6芯光纤-》配线架24口==》交换机=|==》桌面                                 </p><p>                  |==》数据</p><p>                    </p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
pulu1678 发表于 2006-6-4 18:44:00
你的22个光纤到桌面要是用几十米长,甚至更长的光纤双芯光纤跳线确实可以按照你说得来。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
鹏哥 发表于 2006-6-5 15:46:00
<p>真的和你说再多你也不一定能理解,需要帮忙可以找我MSN:<a href="mailto:zipeng.chen@hotmail.com">zipeng.chen@hotmail.com</a></p><p>qq:250506867</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
penglingmin 发表于 2006-6-5 17:22:00
迷糊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
野蚊子 发表于 2010-5-31 19:41:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
XUAUAN 发表于 2010-5-31 21:21:00
四芯到桌面那得两个12口的光纤交换机了 不然怎么光纤到桌面呢?用光纤扩展口的交换机2光口+24口以太网的也能用的
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆