[求助]一段西门子楼控s600系统的PPCL控制程序。谁懂...

[复制链接]
thewildsea 发布于: 2012-3-14 16:41 1737 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p><font face="Verdana">求助各位高人:一段西门子楼控s600系统的PPCL(现场控制器程序)控制程序。谁懂解释下。本人才疏学浅。虽学过ppcl,但还是不能完全看明白。请高人指点能给解释下吗。1,图中02700 行的那段程序中LOOP是什么意思,后边的128,5000,100,0,2这一长串数字是什么意思,代表的什么。图中AHWS1T应该一个热交换系统水阀控制器(0—10v模拟量控制)的点名。2,能把02700行到03300行都解释下吗。谢谢大伙。<br/></font></p>
<p><font face="Verdana">&nbsp;</p></font>
回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
hxl983420 发表于 2012-3-18 11:46:00
<p><font face="Verdana">LOOP 回路控制<br/>句型:LOOP ( TYPE,PV,CV,SP,PG,IG,DG,ST,BIAS,LO,HI,0)<br/>TYPE&nbsp;指派控制动作<br/>0-正向<br/>128-反向</font></p>
<p><font face="Verdana">PV&nbsp;监控点为模拟输入值(LAI),用以控制调整依据,如温度,流量,流速等<br/>CV&nbsp;监控点为模拟输出值(LAO),用以回路控制调整,如驱动器等<br/>SP&nbsp;设定点,用以系统回路控制目标比较点<br/>PG&nbsp;PID控制中之比例控制<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br/>PG = (设备完全动作范围/设备全开-全关之输出调节范围)* 1000</font></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font face="Verdana">IG&nbsp;PID控制中之积分控制<br/>&nbsp;IG = PG * 0.02</font></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font face="Verdana">DG&nbsp;PID控制中之微分控制<br/>&nbsp;不使用时,值为0</font></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font face="Verdana">ST&nbsp;采样时间,最少可为1 sec<br/>BISE&nbsp;基值,当输入值(LAI)等于设定值时,回路输出控制值,一般介于高限及低限控制输出值之间<br/>LO&nbsp;回路输出低限<br/>HI&nbsp;回路输出高限<br/>0&nbsp;未使用 , 0</font></p>