<p><font face="Verdana">LOOP 回路控制<br/>句型:LOOP ( TYPE,PV,CV,SP,PG,IG,DG,ST,BIAS,LO,HI,0)<br/>TYPE 指派控制动作<br/>0-正向<br/>128-反向</font></p>
<p><font face="Verdana">PV 监控点为模拟输入值(LAI),用以控制调整依据,如温度,流量,流速等<br/>CV 监控点为模拟输出值(LAO),用以回路控制调整,如驱动器等<br/>SP 设定点,用以系统回路控制目标比较点<br/>PG PID控制中之比例控制<br/> <br/>PG = (设备完全动作范围/设备全开-全关之输出调节范围)* 1000</font></p>
<p> </p>
<p><font face="Verdana">IG PID控制中之积分控制<br/> IG = PG * 0.02</font></p>
<p> </p>
<p><font face="Verdana">DG PID控制中之微分控制<br/> 不使用时,值为0</font></p>
<p> </p>
<p><font face="Verdana">ST 采样时间,最少可为1 sec<br/>BISE 基值,当输入值(LAI)等于设定值时,回路输出控制值,一般介于高限及低限控制输出值之间<br/>LO 回路输出低限<br/>HI 回路输出高限<br/>0 未使用 , 0</font></p> |