hhkjxgy 发布于: 2010-3-11 23:39 3141 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
     安装在大门上的门中门,用后端电锁电源驱动;距离大概50米,由于施工时少放了线,现用2*1.5的实心铜线铺设连接,但现一按开锁触发,到达电锁线圈的电压就只剩下5V,能吸合但力很小,请教解决方法。
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
a15168233187 发表于 2010-3-15 11:14:00
<p>有没有可能是电源的功率不够,建议加个电源试试看</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
时世非非 发表于 2010-3-16 14:08:00
看过
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
a15168233187 发表于 2010-3-17 09:28:00
门禁系统出现最多的往往是电源的功率问题!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
hhkjxgy 发表于 2010-4-19 15:25:00
已经解决,是电锁到门口机的压降太大,换根线就好了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
一阵乱搞 发表于 2010-4-22 22:18:00
加个继电器直接供电,主机就只供继电器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
chengyuandeng 发表于 2010-5-28 19:39:00
看来都是高手啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
jiangxiongzhuan 发表于 2010-5-29 12:11:00
o
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
hitachi 发表于 2010-5-29 14:59:00
<p>1.5平方都不够?线不是纯铜的吧?呵呵</p>
<p>加继电器可以考虑,但是前提是门口有220电源,再加一个12v电源。</p>