[求助]小区弱电监控机房与配电房的干扰问题...

[复制链接]
sway 发布于: 2009-12-28 15:57 3465 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
现有一小区监控中心机房、综合布线弱电机房、配电房 3个房间,弱电机房夹在中间3米多宽。 高压配电房内有变压器等设备,3个房间分别用砖墙隔开。 现在的问题是机房的设备,特别是监控系统图像会不会受到干扰?如果有影响该如何改善?
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
aj1018 发表于 2009-12-29 12:23:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
bailifu 发表于 2009-12-30 23:43:00
屏蔽,接地。铁管穿线
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
yemingzhuw 发表于 2010-1-2 13:39:00

加抗干扰器能解决

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
XDCH2819 发表于 2010-5-5 15:22:00

最好把变压器的房间做屏蔽处理,可以做屏蔽室

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
billowy 发表于 2010-5-17 22:06:00
屏蔽掉
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
pctoper 发表于 2010-5-31 16:45:00
做屏蔽机房来处理。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
gstlian 发表于 2010-7-12 11:29:00

所有的视频设备接地线缆要屏蔽

 

 

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
dhg0816 发表于 2010-7-13 11:28:00
做屏蔽处理
回复 支持 反对

使用道具 举报