<p><font size="4"><strong>中央制冷系统中各设备启动与停止的顺序控制:</strong></font></p>
<p> </p>
<p> 启动:冷却水电动阀→冷却水泵→冷却塔进水蝶阀→冷却塔风机→冷冻水电动阀→冷冻水泵→冷水机组→监视水流状态</p>
<p> </p>
<p> 停止:冷水机组→冷冻水泵→冷冻水电动阀→冷却塔风机→冷却塔进水蝶阀→冷却水泵→冷却水电动阀</p>
<p> </p>
<p> 对于串联运行的制冷系统,当其中任何1台设备发生故障时,系统将自动关停此串联制冷机组,启动运行累计时间最少的下一串联制冷机组。</p>
<p> </p>
<p> 对于并联运行的制冷系统,当某一台设备发生故障时,关停该设备,然后启动与之并联的另一台与之并联的运行时间最少的相同设备。</p>
<p> </p>
<p> 根据冷冻水总供水、总回水的温度以及总回水流量计算冷冻水系统的冷负荷,按其实际的冷负荷决定投入制冷机组的数量,即实现冷冻机组运行台数的</p>
<p> </p>
<p>优化控制,以达到最佳的节能效果。</p>
<p> </p>
<p> 根据冷冻水总供水,总回水之间的压差值与BAS系统中设定的压差值进行比较后,控制旁通阀的开关,从而保证冷冻供水回水压差的稳定。</p>
<p> </p>
<p> 冷却塔回水温度与系统中设定的值相比较,控制冷却塔进水电动阀及风机的启动与停止。</p>
<p> </p>
<p> 在系统设计时还应考虑发生火灾时根据消防子系统所发送来的报警信号关停所有中央制冷机组设备。</p>
[此贴子已经被作者于2009-11-16 13:56:45编辑过]
|