<p>1、回答你地源热泵的控制原理:</p>
<p>冬天室内侧水从冷凝器过,地源侧水从蒸发器过。</p>
<p>夏天室内侧水从蒸发器过,地源侧水从冷凝器过。</p>
<p> </p>
<p>2、回答你地源热泵的控制方法:</p>
<p>冬天夏天管路需在冷凝器和蒸发器之间对掉,管路的切换用碟阀门,可以手动也可以电动,冬天转换一下,到夏天再转换一下。</p>
<p>然后启动地源热泵主机就和启动冷水主机一样,直接干接点就能启了。</p>
<p>最后地源热泵的水泵和冷水机组的水泵类似,也分两组,室内侧水泵,地源侧水泵。</p>
<p> </p>
<p>3、回答你数据采集问题:</p>
<p>俺一般都是干接点启动设备,再干结点返回故障信号。蒸发器冷凝器进出水压力温度有时在管道上加传感器,有时候用modbus通讯,有时候传感器也用modbus通讯也用。</p>
<p> </p>
<p>4、地源热泵管路和冬夏季的转换碟阀,设计院都设计好了,看水图看明白就知道怎么控制了。冷热源控制是BA中最重要也是最麻烦的一块(前提是你想把他做的很好很完善)。</p>
[此贴子已经被作者于2010-5-4 15:33:40编辑过]
|