morrisli 发布于: 2010-4-27 18:51 2878 次浏览 13 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

临控机房到电200M 这栋楼有35层,每层大概3M,你问这线缆是同最高的电梯井放下来吗?如果是,这线缆总长是200+35*3*2=410 M 吗?

 电源和监控线一起拉吗?

 

我用SYV75-5(128编)这监控线缆有影响吗?

 

谢谢大家!

回复

使用道具 举报

已有13人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
BBQ2010 发表于 2010-4-27 19:04:00
这种问题是在不值得再去讨论了,你在千家直接搜索“电梯”,有你要的答案~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
bululu 发表于 2010-4-27 21:50:00
有影响
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
morrisli 发表于 2010-4-28 10:44:00

我看过贴了。

1。有人说用电梯专用线,有人说用75-5监控线,

2。有人说从电梯顶放线,有人说从电梯中间放线。

 

请问那种最标准。谢谢!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
alei0033 发表于 2010-4-28 18:49:00

分不够,继续得分中……

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
yh233yh 发表于 2010-4-28 22:39:00
不懂 期待学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
江湖无相忘 发表于 2010-4-28 22:45:00
做的基本都是电梯专用线
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
hooe 发表于 2010-4-29 12:01:00
中间放线,最节省
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
duyunjia 发表于 2010-4-29 13:35:00
无话可说,只能顶一下了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
czjyi 发表于 2010-4-29 14:16:00
因为要避开电梯机房的高频干扰,所以一般都是从楼层的中间穿,用电梯专用视频线穿, 这样的图像质量会比任何一种效果好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
PingKe 发表于 2010-4-29 14:31:00
从相关标准和实际应用上看都应该选择专用线缆,例如 TVVB 75-5+2X1.0 多数电梯厂家只允许其他专业从电梯机房(一般在顶层)进线。 如果电梯施工还没完成,你提供线缆,电梯厂家会乐意给你敷线的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
wansen0509 发表于 2010-5-1 07:14:00
从电梯中间放线 电梯 电缆从哪定位就从哪定位 跟它一样 和电梯电缆绑一起 每隔30一个扎带 中间用铁丝交叉捆绑
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
苏州迅成科技 发表于 2010-5-1 07:56:00
学习ing....
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
蓝色传奇 发表于 2010-5-1 08:10:00
电梯专用线省得以后麻烦。