千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

电梯监控...

[复制链接]
pgpfqm 发布于: 2009-4-13 13:32 1078 次浏览 23 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
电梯在运行是视屏丢失,有时干脆就没图像,摄像机也查了,不知什么问题。请问各位高手,在做电梯监控需要注意哪些方面
回复

使用道具 举报

已有23人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
kokolife 发表于 2009-4-13 14:52:00
 干扰问题,电梯运行电梯电机会产生强烈的电磁干扰。所以线一定要选用屏蔽比较强的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
kokolife 发表于 2009-4-13 14:56:00
 

线.

 


视频电缆走出电梯井的位置选择:理想的选择应在井的中部,因为这时井内随行视频电缆长度,大约只有井深的一半多一点,最短,自然引入的干扰也最小;但工程上这种出线要求,只能看情况争取,实际工程不一定允许。

② 过去,在不明白原理的情况下,多数出线位置都是和其他随行电缆一起走,从电缆井的顶部或底部走出。这种情况下,考虑到只有一半电缆是随行运动的,另一半只 是固定延伸连接,不运动,我们把这部分叫着"不动电缆";这就提供了一种可能:那一半随行运动电缆只能与其他随行电缆一起捆绑走线;而另一半不动电缆可以 选择远离随行电缆单独走线的方法,在电梯井内把视频线紧贴井璧垂直走线,并把这部分电缆穿金属管或走金属槽,以屏蔽干扰对这部分电缆的影响,比较有效。

③ 随行运动部分的视频电缆与其他随行电缆捆扎时,设计者应充分了解其他随行电缆的结构和分布情况,捆扎时视频电缆应尽量远离电流大、频率高的电缆,靠近电流小频率低的电缆捆扎;这里,哪怕有1厘米的选择可能也要争取,因为干扰影响大小至少与距离平方成反比;

④ 摄像机金属外壳、NC头的外壳、同轴电缆的外导体等视频信号的"地",和电梯轿厢、导轨等要绝缘,这在安装摄像机时要特别注意。

⑤ 摄像机供电应优选集中直流供电方式,其次是选择轿厢照明电,不能用动力电。

⑥ 供电、控制等监控用电缆,尽量选用带屏蔽的电缆,防止干扰信号向外泄露。

⑦ 从电梯井出口到控制中心的视频电缆,应走金属管或走金属槽,以屏蔽沿途环境干扰对这部分电缆的影响,并注意这部分屏蔽与电梯井内的屏蔽,应做好电气连接。

 

 

 

电梯监控的视频抗干扰问题

 

   从干扰成因上分析,我们将主要干扰源划定在电梯机房。
    干扰源:
    1:电梯的拽引电机,交流型要比直流型严重;
    2:电梯在启动运行、加速过程中、积分式(其他)减速平层过程中要比直线匀速运行时干扰大;
    3:使用变频器调速电梯辐射出的高频干扰要比可控硅、线/相电压变速大;
    4:工艺规范的电梯辐射的干扰较小。
    检查方法:
    1:电梯设备的供电地、设备安全地、防雷地、控制设备地是否按要求隔离?
    2:摄象机电源(中心电源)不得从电梯类动力线路上取电;
    3:信号线路接头尽量少,屏蔽层处理是否规范稳妥、无毛刺;
    4:信号回路接地良好
    5:监控系统上各种地是否都按规定处理,且有隔离,由于我们的信号地往往和设备地无法隔离,设备地一定要于电源地隔离、安全地隔离!
    干扰克服:
    1:最有效的方法,在信号回路中设计视频抗干扰器;
    2:对地并接旁路电容,容量根据需要调整;
    3:在信号回路中设计滤波回路、窄带视频滤波通道、陷波器、厄流圈等;
    4
:对于顶置式拽引机构和电梯机房,布线时通过随行电缆在电梯井道中部穿出电梯井,远离拽引机构和电梯机房干扰源,同时对于监控中心在楼下的控制室,在线路上将近节约一个楼层高度,不过穿孔的工作量不轻;
    5:不论顶置式、沉坑式的拽引机构和电梯机房,信号、电源线尽量不从电梯机房过线孔槽同行,以减小干扰;
    6:在特殊情况下可以使用信号线单端点接地浮地输入方式;
    7:注意安装时摄象机和轿箱间的绝缘,以免将地混接起来。





转一个安防电梯布线经验贴转自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_4f09d88501000avc.html

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
pgpfqm 发表于 2009-4-13 22:53:00

谢谢,学习了

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
usee2008 发表于 2009-4-14 00:34:00

谢谢共享了~~~

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
adam197788 发表于 2009-4-14 11:42:00

貌似线好像断了,接触不良吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
丑小鸭丑小鸭 发表于 2009-4-14 19:30:00
电梯监控线如果不选用质量好些的线缆,是很容易出现断头的,而且在运行过程中出现时好时坏的现象。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
wangqian1111 发表于 2009-4-14 23:27:00

谢谢,学习了

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
soww 发表于 2009-4-15 05:03:00
线断了。全部换掉。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
soww 发表于 2009-4-15 05:12:00
视屏丢失已经不是干扰的问题了,视频芯线断裂的空隙是非常小的,已经没有连接了,但当电梯上下移动的时候,视频线偶然碰合,图像又出来了,当电梯运行到一定的位置,碰合的视频芯线又离开了,又没图像了。这么简单的问题怎么就不懂?还做个屁呀?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
广西小梁 发表于 2009-4-15 05:42:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
madongming008 发表于 2009-4-15 09:31:00

路过路过。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
guoziyi111 发表于 2009-4-15 10:30:00
学习了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
pupuw 发表于 2009-4-15 10:42:00

学习~~

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
pgpfqm 发表于 2009-4-15 12:53:00

谢谢

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
zyq008b 发表于 2009-4-15 15:39:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
jtm1986 发表于 2009-4-15 21:38:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
yaoguilin 发表于 2009-6-18 20:59:00

我也遇到相同的问题不知道怎么解决

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
qrjjjjj 发表于 2009-6-18 21:55:00

你把线拿下来你就知道原因了

把随行电缆动的哪部分换多股线吧。(也维持不了多久)

建议用随行电脑里面的视频信号线。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
佛山安高电子 发表于 2009-6-21 17:13:00

回答的太全面了.顶了。谢谢.

回复 支持 反对

使用道具 举报

12下一页