关于机房地线...

[复制链接]
fq8824 发布于: 2010-9-2 10:58 1047 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

客户租的办公楼内的一层,其中一间作为机房。请问这种情况,是自己打地线,还是用大楼内的地线呢?

 

如果大楼不提供地线,我看有的用户就用楼体内的钢筋,甚至暖气当地线,这样应该很危险吧。

 

有经验的请解答。

 

我们是做网络的,随便帮用户搞下机房,所以没什么经验。

回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
xueshan2010 发表于 2010-9-5 08:42:00

机房接地分接地和接零两种,接地最好选用综合接地方式,也就是同大楼的的综合接地网接在一起,如果考虑自己打接地极是非常麻烦的,你可以去防雷接地板块找下相关的知识。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
gppzerg 发表于 2010-9-8 22:31:00

看看防雷设计规范,

机房防雷接地,一般要小于1欧,测测大楼的综合接地网电阻,如果达不到,只能重新做!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
tanzhenyu 发表于 2010-9-14 09:24:00
综合接地小于1欧,独立接地小于4欧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
wfstar2010 发表于 2010-9-15 09:14:00
 

1、  接入大楼防雷网。

2、  另打地线;

3、接入钢筋、暖气。

 

性能最好为1,其次为2,再次为3。

就看具体要求是什么?我感觉做防雷还是找专业公司做比较好。否则不一小心损坏很大。

 

仅供参考。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
cjkyyt 发表于 2010-9-15 10:59:00
最好接入大楼接地,实在没有的话看用户预算够不够做地网,不够新做接地的话只能接大楼钢筋了,接之前测下接地电阻。