[讨论]视频监控系统网络传输的疑问...

[复制链接]
suter 发布于: 2010-4-23 09:55 1312 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

情况说明:

一个项目,涉及多个智能化子系统。拟建一个设备网,用于楼内智能化子系统的数据传输。

视频监控点预计1200个,视频图像要求全D1,满帧。

 

问题:

1、在这种情况下,监控是否还能与其他子系统共用一个设备网?

2、如果要共用同一个设备网,对网络设备的要求如何?

3、后端管理服务器、工作站、解码器等设备是否有必要单独做一台汇聚交换机,以缓解核心的压力?

 

补充:

1、报警系统的触发如何实现?通过软件吗?

2、另外,这里面还会存在其他什么问题和难点?

 

期待有经验的前辈指点,讨论。

[此贴子已经被作者于2010-4-23 10:04:04编辑过]
回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
lhssyq 发表于 2010-4-23 10:41:00

难度不是一般的高

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
suter 发表于 2010-4-23 11:03:00
自己顶一个,没人在吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
suter 发表于 2010-4-23 16:12:00
无言等候中………………
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
wbc6 发表于 2010-4-23 16:38:00

你可以参考一下海康网站上有关其奥运场馆监控的一些解决方案,我略看过一些,可能对你有所帮助。说实在的,这样的系统太大了,D1格式全实时多路传输对网络要求较高,是这样的吧。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
suter 发表于 2010-4-23 17:28:00

根据海康的资料看来,奥运场馆监控设计比较保守,除鸟巢外,其他场馆都是采用了传统硬盘录像机监控。就算是鸟巢也是硬盘录像机+中心数字编码的双备份模式。加上差不多时隔两年了,技术和产品也今非昔比了。不太适合如今的大型数字监控系统啊。。。

 

目前设计是所有摄像机在附近的弱电间汇聚,编码后通过网络传输到中心存储、调用和管理。所以关键就在如何实现稳定的传输。

传输问题解决了,大监控和小监控都没什么太多区别了。。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
qqhh 发表于 2010-4-23 17:31:00

我也遇见同样问题,只是规模没多大,顶一下,

静候!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
suter 发表于 2010-4-23 18:00:00
期待周一上班后的回帖。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
深圳小小姚 发表于 2010-4-23 20:33:00

视频监控点预计1200个,视频图像要求全D1,满帧。

这都是在一个网里面吗,如在的话就比较难实现,按一个D1图像定码流到1100K的话,1200个D1用千兆网络都不行,建议可以用两个网络,还有1200多个点的一定要用到网络监控平台软件。

 

报警系统的触发这个很好实现,网络摄像机或视频服务器都可以接报警器,软件也可以实现

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
spunkboy 发表于 2010-5-7 12:01:00
谢谢。学习了