千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

机房工程&消防系统
收藏本版 (20) |订阅

机房工程&消防系统 今日: 4018 |主题: 3219|排名: 5 

版主:陈延龙
机房&消防工程
发新帖
打印 上一主题 下一主题

UPS输入配电柜是否就是市电配电柜...

[复制链接]
tricksters 发布于: 2009-11-30 12:10 1759 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

    问一下机房的配电柜有几种,遇到一个系统图配电柜为:UPS输入配电柜,UPS输入配电柜!

UPS输入配电柜除了接UPS外还接了照明、空调等,问各位此处UPS输入配电柜是否即为市电配电柜?

回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
tomartin 发表于 2009-11-30 14:14:00

理解成普通配电柜吧,只是其中一路电先经过UPS再输送给服务器等机柜设备使用,与其他空调,照明,门禁,消防等用电是并联关系.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
mowen1314258 发表于 2009-12-17 00:53:00

如果机房内的配电系统比较小的情况下,一般将市电及UPS供电结合在一起,合并为一台配电柜,但是在机房供电系统很齐全是,要将市电及UPS分开,分为市电配电柜及UPS输出配电柜

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
ww0731 发表于 2010-1-6 23:36:00

UPS的输入柜有可能为高压通过变压器的输出配电柜、市电配电柜、油机输出配电柜、还有可能直接是从母线上下电

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
yl0706 发表于 2010-4-14 11:55:00

如果有多余柜子,尽量还是将市电和UPS配电分开。空调和照明最好不要用UPS电。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
jccjun 发表于 2010-4-15 13:00:00
最好是配电柜辅助设备和UPS分开
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城