liu1977 发布于: 2010-3-3 13:43 2394 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
请问各路高手:我一个工程有一个XL50控制器,只要一停电,就掉程序呀 ,帮帮我?好多次了,是什么原因
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
yingui2008 发表于 2010-3-3 19:41:00
<p>程序没有保存</p>
<p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
par0 发表于 2010-3-7 21:58:00
f_waer版本不对,重新刷就行了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
szeton 发表于 2010-3-8 12:05:00
<p>是不是DDC很久了吧?感觉像是内置电池失效</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
安防牛人 发表于 2010-3-8 13:11:00
<p>是不是电池问题,可以换电池试试!排除下!在就像楼上说的&nbsp;
<table cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<div style="TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word; FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all" id="textstyle_3">f_waer版本不对,重新刷就行了</div></td></tr></tbody></table></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
liu1977 发表于 2010-3-25 11:56:00
f_waer版本&nbsp; 怎么刷新,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
par0 发表于 2010-3-28 11:42:00
<p>这种情况一般出现在小零售商卖出的少量DDC.卖DDC时存贮卡与新DDC配混了,主要是卖出时程序存贮卡与DDC不是同一批货。比如:二年前的程序存贮卡F_waer版本是2.07.08,现在程序存贮卡版本是2.07.10.如果用老的存贮卡配现在的DDC就出现这中情况。如果整批货直接向Honeywell订就不会出现这种情况。</p>
<p>2004年版的存贮卡容量很低,不能刷新,只能丢掉了。2004后的可以向厂家要一份F_ware,然后用CARE刷新。关健是你要搞懂你的版本是多少,然后再向厂家要对应版本的F_ware。(有些版本的CARE没有刷新功能,我的就没有,我是借人家的CARE来刷新的)</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
liu1977 发表于 2010-3-30 16:25:00
谢谢