我碰到一个工程用的是ds7400xi主机,7547i地址模块,模块有黄线一根,红线一根和黑线2根,我把黄线串个电阻接在对射的第3个接口上,随便选个黑线接在第4个接口,还有一个红线我接在了总线信号的正上面,黑线接在负上面,现在问题出来了,我在总线上测量不到电压,主机所有防区一直在报警,我只留了最后一对,把前面的对射都拆了,结果测出来还是没有电压,线是好的,对射也应该没有问题,信号线是用的0。75的普通线,围墙总长在1000米左右,主机防区编程也是没问题,只是这个厂去用的机械设备全是变频设备,会不会有所影响呢?在线等待,谢谢
使用道具 举报
路过 学习
第三个接口是NC吗
测下主板总线接口的电压(8.5V-12V脉冲)
线太细了吧!传到最后电压会低的不得了
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页