千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (10) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6301 |主题: 37622

发新帖
打印 上一主题 下一主题

大虾们:弱电接地和建筑基础地可以共用吗?...

[复制链接]
hzxyq 发布于: 2002-5-20 11:23 1388 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
弱电接地和建筑基础地可以共用吗?建筑地的接地电阻为1欧姆以下。
有关部门好象说建议使用联合接地体。?????????
回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
hall 发表于 2002-5-20 16:07:00

当然可以。
一般来说,单独接地不大于4欧姆,联合接地不大于1欧姆。你的条件刚刚好。
但是你要注意几个问题。接地要接于同一电位上,不要形成电位差。所有的机柜应并联。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
hyxu6704 发表于 2002-5-22 09:02:00
还要注意与防雷接地的距离。
回复 支持 反对