千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (10) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6301 |主题: 37622

发新帖
打印 上一主题 下一主题

6类布线近端串扰问题。...

[复制链接]
vgy159 发布于: 2010-5-8 16:21 503 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>现在在做一个机房布线,交换机机柜到服务器机柜,两端都打六类配线架,线缆采用6类线,线长度21米,品牌是AMP的。用FLUKE测试仪测试,超五类测试pass。六类测试结果:近端串扰,就是通不过啊。小弟在这里请教各位前辈大哥,这是什么问题呢?</p>
<p>&nbsp;</p>
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
小秋 发表于 2010-5-8 16:30:00
配线架端打线打的不标准,线缆绞距打开过大,应该保持线缆本来的双绞不变。好好检查下打线工艺吧……
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
vgy159 发表于 2010-5-8 16:39:00
<p>可是不打开双绞怎么打到配线架上去呢?</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
发表于 2010-5-8 20:14:00
配线架端打线打的不标准,线缆绞距打开过大,应该保持线缆本来的双绞不变。好好检查下打线工艺吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
rdkm 发表于 2010-5-8 21:34:00
仅是串扰不过,用HDTDX分析串扰的位置,就可发现问题所在。
如下图所示:
<br/>
详细请看一天一图讲测试的帖子。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
品味 发表于 2010-5-14 13:51:00
学习了!支持楼上的说法!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
zwf027 发表于 2010-5-18 15:54:00
六类跳线建议手艺和工具不好的话不要现场手打吧,买工厂原装的跳线,打模块时注意尽量不要改变绞线距离,否则一组产生的电磁波会串至另一组极易造成近端串扰,切记!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城