<p>现在在做一个机房布线,交换机机柜到服务器机柜,两端都打六类配线架,线缆采用6类线,线长度21米,品牌是AMP的。用FLUKE测试仪测试,超五类测试pass。六类测试结果:近端串扰,就是通不过啊。小弟在这里请教各位前辈大哥,这是什么问题呢?</p>
<p> </p>
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有6人评论
小秋
当前离线
积分
429
沙发
小秋
发表于 2010-5-8 16:30:00
配线架端打线打的不标准,线缆绞距打开过大,应该保持线缆本来的双绞不变。好好检查下打线工艺吧……
回复
支持
反对
使用道具
举报
vgy159
当前离线
积分
283
板凳
vgy159
发表于 2010-5-8 16:39:00
<p>可是不打开双绞怎么打到配线架上去呢?</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
世
当前离线
积分
-77
地板
世
发表于 2010-5-8 20:14:00
配线架端打线打的不标准,线缆绞距打开过大,应该保持线缆本来的双绞不变。好好检查下打线工艺吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
rdkm
当前离线
积分
4597
5
#
rdkm
发表于 2010-5-8 21:34:00
仅是串扰不过,用HDTDX分析串扰的位置,就可发现问题所在。
如下图所示:
<br/>
详细请看一天一图讲测试的帖子。
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有帐号?
立即注册
x
回复
支持
反对
使用道具
举报
品味
当前离线
积分
540
6
#
品味
发表于 2010-5-14 13:51:00
学习了!支持楼上的说法!
回复
支持
反对
使用道具
举报
zwf027
当前离线
积分
521
7
#
zwf027
发表于 2010-5-18 15:54:00
六类跳线建议手艺和工具不好的话不要现场手打吧,买工厂原装的跳线,打模块时注意尽量不要改变绞线距离,否则一组产生的电磁波会串至另一组极易造成近端串扰,切记!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城