家里红外探头由于时间长,接线重接了下,接好后发现红外报警不起作用了。 接线还是原来的接法,探头两端接的是AUX+C

 由于z1-Z6 都接着电阻,所以现在Z1-Z6控制板上都是正常不亮的,  但原来红外探头也是接AUX+C   防区是第一防区。

如何把AUX+C编到第一防区?

回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
cl0430 发表于 2009-5-10 18:21:00
主机是236 
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
cl0430 发表于 2009-5-10 21:17:00
我原来的线都没动 就是接主机上的线 拆下来又重新接了下。接不起作用了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
cl0430 发表于 2009-5-10 21:21:00
线肯定没接错,都是按原来的接。 红外探头接AUX+C  如果有人经过 探头那灯亮 控制面板上 1 就会亮   现在接上去人经过探头灯亮 但是控制面板上就没反应,应该是没接入防区。所以不知道怎么办了。。。 
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
999春天999 发表于 2009-5-13 13:07:00
说明你的受光器坏了,换一个受光器就好了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
wangjuncheng 发表于 2010-4-28 09:23:00

学习一下

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
lsg4525 发表于 2010-4-28 09:30:00
刚接触报警,正好学习。谢谢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
hooe 发表于 2010-5-2 16:42:00
家里防区分那么多干什么啊,我基本不分的,串在某个防区上面就好了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
shwskycn 发表于 2010-5-3 09:44:00

不妨换一个探头再试试