<p>请高手指点:</p>
<p>我BA操作站用的是西门子Insight系统,3.09版本的,现在1、有1个电梯系统140个点需要集成进来,电梯系统有电脑,开放的是UDP协议。2、有个冷源系统25点需要集成进来,冷源系统是特灵BCU控制器,开放的是BacnetIP协议。</p>
<p> 请指教我需要如何处理呢、还需要配置什么设备吗,还需要在Insight里安装其他内容吗、</p>
<p> </p>
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有1人评论
hxl983420
当前离线
积分
1872
沙发
hxl983420
发表于 2010-11-4 21:47:00
<p>1、电梯可以考虑通过OPC的方式接入INSIGHT,INSIGHT需要订购OPC SERVER授权,再写一个OPC CLIENT程序即可。</p>
<p>2、冷水主机可以考虑通过BACNET IP 的方式接入INSIGHT,INSIGHT需要订购BACNET授权,无需另编写程序,通过相关的配置即可实现。</p>