好了,这个帖子相信已经有很多人看过了,现在我对DS7400延长总线的问题做一个总结,供大家参考,同时也起抛砖引玉的作用,期待大家给予补充。 一.延长总线的模块是DS7426,而不是DS7425.博世那本蓝,白封皮的资料本里面写的是DS7425可以将总线延长1.5公里,因此很多设计师都以该说明书为参考来做配置。实际上DS7425只能起到两个作用:1.隔离总线,2.将一路总线扩展为两路总线。如果需要延长总线,只能用DS7426来实现。DS7426是一个MUX/485转换的设备,使用DS7426可以将总线延长1.2公里,也就是说,DS7400系统最长可以达到1.5(MUX总线)+1.2(485总线)=2.7公里 的距离。 二,DS7426如何使用 1.常规的使用方式是,第一个DS7426放在总线驱动器边上,走1.2公里后再使用一个DS7426,将总线转换为MUX总线。这种情况,是前端离主机都比较远,离主机1.2公里处不需要接探测器的时候来使用的,因为485总线上不可以接探测器 2.DS7426并联使用。有些工程,防区分布比较散,有些距离主机可能只有三十米,有些距离主机是五十米,八十米,一千米,两千米等等。在这样的情况下,单一的布线方式已经不能解决工程需求,创新的使用方法是,在主机端使用一个DS7426将MUX总线转换成485总线,然后在需要接防区的地方并一个DS7426,多个DS7426一路接下去,这样形成的是一个横向1.2公里,纵向最大1.5公里的走线。布线的时候要注意,纵向长度需要累积计算,所有纵向走线的总距离必须小于1500米。 三:接光端机的问题 关于DS7400是否可以接光端机的问题,博世的态度是默许。也就是并不赞成这样做,如果一定要这样接的话也可以,但是风险自担。采用DS7426接光端机存在着一定的风险性,有可能达不到预期目的,这是因为经过DS7426转换后并非是标准的485总线方式,因此,我建议大家也最好不要使用光端机,如果确实工程的距离比较长,可以采取加粗线径(能起到延长作用,但是距离不大),缩短走线等方式来实现,或者干脆更换一个能够走长距离的主机。 |