一客户不小心把一9寸球,从杆子上撞了下来,壳坏了(经测试一体机不坏),
今天去给客户把新球罩换好后,装上去,有图像却不能控制,这是什么原因呀?
1.协议;波特率,地址已经修改过,和卡上软件设置一致(P-D、9600、9)。
2.控制线有2.7V直流电压
3.因为摔坏的球是外置24伏电源,而现在的球是内置24V变压,所以我在接线时,直接将从线杆里输入过来的24V电源接在内置变压器下端,
接好后,有图像却不能控制,怕正负接错,调换线后还是依旧,这是怎么回事呀?
使用道具 举报
可以先把球机放到监控室试一下是否转动/
机房里只有220V的电源,而线杆上过来的是AC24V的,所以放到机房里不太实际。
球不动我想可能有三个方面的原因: 一、你说的地址码 协议和波特率不对 二、控制线的的问题 三球的问题,你可以在安装前测试一下啊啊, 还有你用2400试一下啊 QQ:405694741
。。。。。。你在机房端弄个24V变压器试下不就行了
换了个4800好了,妈的,都是大意惹的祸~~~
谢谢大家~~~