[原创]GB50174-2008中的8.4.6的问题,急!...

[复制链接]
wsndy 发布于: 2010-3-16 16:46 4121 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

8.4.6等电位联结网格。。。,并应在防静电活动地板下构成边长为0.63m的矩形网格

     这个矩形网格是长边3米,短边0.6米的意思呢?

     还是边长在0.63m之间的任意的矩形呢?

回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
fs27 发表于 2010-3-16 20:57:00
60cm-300cm任意矩形
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
shiyan0104 发表于 2010-3-17 08:53:00

可以根据机柜的走向任意矩形,最小不小于0.6m,最大不超过3m

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
daemonsh 发表于 2010-12-26 11:41:00
 恩,这个问题也碰到过。当初大致和4格60x60的静电地板格子一样
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
tong4445630 发表于 2010-12-28 10:08:00

其实弄个1.2*1.2已经差不多了

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
zhouhui28409952 发表于 2011-1-24 16:07:00
学习了