[求助][讨论]vista250主机报警延迟...

[复制链接]
montcano 发布于: 2010-5-12 16:40 2041 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

我目前使用的设备情况如下:

vista250BP主机一台;

6160键盘一个;

4297总线模块3个(利用4297分了三条总线,编程为每条总线一个子系统);

前端利用4293双地址模块接DT7435双鉴探测器;

 

测试时候情况如下:

有一些点位,在前端触发,双鉴探测器亮红灯后,主机和键盘要延迟4-10秒才报警。

 

请问,如何解决这个延迟问题?

回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
montcano 发表于 2010-5-12 17:25:00
能不能给点实质性的建议啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
专业防盗报警与联动 发表于 2010-5-12 19:41:00
首先确认下防区有没有延时
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
montcano 发表于 2010-5-13 14:24:00
我的防区是用了周边模式,没有延迟的啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
lu102026 发表于 2010-6-2 20:46:00
本来想学点知识的,可是动不动就积分不够,如饥似渴的却只能干瞪眼~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
blue169 发表于 2010-6-4 10:42:00

布线方式不对及使用的总线线材不对

严格来说,降低延时,最好做到一台主机最多用二条总线,总线最好使用非屏蔽的双绞线,所有+4297之前的总线之和不能超1200米。

 