<p><font face="Verdana">综合布线网络永久标识<br/>为什么要做标识管理:<br/>1、 对网络基础资源进行普查;<br/>2、 建立清晰的维护工作界面;<br/>3、 进行资产的管理;<br/>4、 企业形象的提升;<br/>5、 安全意识的提高</font></p>
<p><font face="Verdana">缠绕保护膜线缆标签<br/>我们提供的缠绕式线缆标签由两部分组成,上半部分是白色或彩色的打印区域,下半部分是透明的保护区域,使用时用透明保护区域将打印区域缠绕覆盖,起到保护作用。透明的保护区域应该有足够的长度以包裹线缆一圈或一圈半,粘贴的位置应在距线缆接头3-10厘米的范围之内,标识的内容应清晰可见。<br/>我们提供不同规格的标签,以满足多种语音,数据和视频线缆标识的需要。<br/> </font></p>
<p><font face="Verdana"> <br/>旗形标签<br/>因尾纤(光纤)的线径比较细,同时根据实际情况考虑到通讯设备上尾纤排列的密度大、间距小,所以一般用旗形标签来进行标注比较清晰。标签的材质要求:粘贴后的标签要求不易卷曲、不开胶、在尾纤上不会滑动。从打印清晰度到背胶的强度要求在室内要达到10年以上的品质保证。粘贴的位置应在距线缆接头3-10厘米的范围之内。<br/>旗型标签更适用于细线径、需要标注内容多、需要双面标注、线缆排列密集等场合的标注。 <br/> </font></p>
<p><font face="Verdana">配线架端口标识<br/> 根据端口上的标识需经常更换的情况,使用一整张长条形标签会导致更换不便,建议在每一对端口上进行单独标识来减少更换标识时的工作量。没有空间贴标识的设备要采用吊牌的方式实现标识管理(标识粘贴处不可以遮盖设备散热孔),所有标识具有打印清晰,抗摩擦,抗化学溶剂擦拭的特性,同时保证在8-10年的使用周期。</font></p>
<p><font face="Verdana"> </font></p>
<p><font face="Verdana"></font> </p>
<p><font face="Verdana"></font> </p>
<p><font face="Verdana"></font> </p>
<p><font face="Verdana"></font> </p>
<p><font face="Verdana"></font> </p><font face="Verdana">
<h1>综合布线系统工程设计规范</h1>
<div id="lemmaContent"> 中华人民共和国国家标准<br/>
<div class="spctrl"></div> 综合布线系统工程设计规范<br/>
<div class="spctrl"></div> <b>Code for engineering design of generic cabling</b><br/>
<div class="spctrl"></div> <b>system for building and campus</b><br/>
<div class="spctrl"></div> <b>GB50311-2007</b><br/>
<div class="spctrl"></div> 目 次<br/>
<div class="spctrl"></div> 1总则... 4<br/>
<div class="spctrl"></div> 2术语和符号... 6<br/>
<div class="spctrl"></div> 2.1术语... 6<br/>
<div class="spctrl"></div> 2.2符号与缩略词... 8<br/>
<div class="spctrl"></div> 3系统设计... 10<br/>
<div class="spctrl"></div> 3.1系统构成... 10<br/>
<div class="spctrl"></div> 3.2系统分级与组成... 13<br/>
<div class="spctrl"></div> 3.3缆线长度划分... 14<br/>
<div class="spctrl"></div> 3.3缆线长度划分... 15<br/>
<div class="spctrl"></div> 3.4系统应用... 17<br/>
<div class="spctrl"></div> 3.5屏蔽布线系统... 19<br/>
<div class="spctrl"></div> 3.6开放型办公室布线系统... 20<br/>
<div class="spctrl"></div> 3.7工业级布线系统... 21<br/>
<div class="spctrl"></div> 4系统配置设计... 22<br/>
<div class="spctrl"></div> 4.1工作区... 23<br/>
<div class="spctrl"></div> 4.2配线子系统... 24<br/>
<div class="spctrl"></div> 4.3干线子系统... 26<br/>
<div class="spctrl"></div> 4.4建筑群子系统... 27<br/>
<div class="spctrl"></div> 4.5设备间... 27<br/>
<div class="spctrl"></div> 4.6进线间... 27<br/>
<div class="spctrl"></div> 4.7管理... 27<br/>
<div class="spctrl"></div> 5系统指标... 29<br/>
<div class="spctrl"></div> 6安装工艺要求... 38<br/>
<div class="spctrl"></div> 6.1工作区... 38<br/>
<div class="spctrl"></div> 6.2电信间... 38<br/>
<div class="spctrl"></div> 6.3设备间... 39<br/>
<div class="spctrl"></div> 6.4进线间... 40<br/>
<div class="spctrl"></div> 6.5缆线布放... 40<br/>
<div class="spctrl"></div> 7电气防护及接地... 42<br/>
<div class="spctrl"></div> 8防火... 45<br/>
<div class="spctrl"></div> <a href="http://baike.baidu.com/view/26506.htm" target="_blank">1</a>总则1.0.1为了配合现代化城镇信息通信网向数字化方向发展,规范建筑与建筑群的语音、数据、图像及多媒体业务综合网络建设,特制定本规范。<br/>
<div class="spctrl"></div> 1.0.1随着城市建设及信息通信事业的发展,现代化的商住楼、办公楼、综合楼及园区等各类民用建筑及工业建筑对信息的要求已成为城市建设的发展趋势。在过去设计大楼内的语音及数据业务线路时,常使用各种不同的传输线、配线插座以及连接器件等。<br/>
<div class="spctrl"></div> 例如:用户电话交换机通常使用对绞电话线,而局域网络(LAN)则可能使用对绞线或同轴电缆,这些不同的设备使用不同的传输线来构成各自的网络;同时,连接这些不同布线的插头、插座及配线架均无法互相兼容,相互之间达不到共用的目的。<br/>
<div class="spctrl"></div> 现在将所有语音、数据、图像及多媒体业务的设备的布线网络组合在一套标准的布线系统上,并且将各种设备终端插头插入标准的插座内已属可能之事。在综合布线系统中,当终端设备的位置需要变动时,只需做-些简单的跳线,这项工作就完成了,而不需要再布放新的电缆以及安装新的插座。<br/>
<div class="spctrl"></div> 综合布线系统使用一套由共用配件所组成的配线系统,将各个不同制造厂家的各类设备综合在-起同时工作,均可相兼容。<br/>
<div class="spctrl"></div> 其开放的结构可以作为各种不同工业产品标准的基准,使得配线系统将具有更大的适用性、灵活性,而且可以利用最低的成本在最小的干扰下对设于工作地点的终端设备重新安排与规划。大楼智能化建设中的建筑设备、监控、出入口控制等系统的设备在提供满足TCP/IP协议接口时,也可使用综合布线系统作为信息的传输介质,为大楼的集中监测、控制与管理打下了良好的基础。<br/>
<div class="spctrl"></div> 综合布线系统以一套单一的配线系统,综合通信网络、信息网络及控制网络,可以使相互间的信号实现互联互通。<br/>
<div class="spctrl"></div> 城市数字化建设,需要综合布线系统为之服务,它有着及其广阔的使用前景。<br/>
<div class="spctrl"></div> 1.0.2本规范适用于新建、扩建、改建建筑与建筑群综合布线系统工程设计。<br/>
<div class="spctrl"></div> 1.0.3综合布线系统设施及管线的建设,应纳入建筑与建筑群相应的规划设计之中。工程设计时,应根据工程项目的性质、功能、环境条件和近、远期用户需求进行设计,并应考虑施工和维护方便,确保综合布线系统工程的质量和安全,做到技术先进、经济合理。<br/>
<div class="spctrl"></div> 1.0.3在确定建筑物或建筑群的功能与需求以后,规划能适应智能化发展要求的相应的综合布线系统设施和预埋管线,防止今后增设或改造时造成工程的复杂性和费用的浪费。<br/>
<div class="spctrl"></div> 1.0.4综合布线系统应与信息设施系统、信息化应用系统、公共安全系统、建筑设备管理系统等统筹规划,相互协调,并按照各系统信息的传输要求优化设计。<br/>
<div class="spctrl"></div> 1.0.5综合布线系统作为建筑物的公用通信配套设施,在工程设计中应满足为多家电信业务经营者提供业务的需求。<br/>
<div class="spctrl"></div> 1.0.5综合布线系统作为建筑的公共电信配套设施在建设期应考虑一次性投资建设,能适应多家电信业务经营者提供通信与信息业务服务的需求,保证电信业务在建筑区域内的接入、开通和使用;使得用户可以根据自己的需要,通过对入口设施的管理选择电信业务经营者,避免造成将来建筑物内管线的重复建设而影响到建筑物的安全与环境。因此,在管道与设施安装场地等方面,工程设计中应充分满足电信业务市场竞争机制的要求。<br/>
<div class="spctrl"></div> 1.0.6综合布线系统的设备应选用经过国家认可的产品质量检验机构鉴定合格的、符合国家有关技术标准的定型产品。<br/>
<div class="spctrl"></div> 1.0.7综合布线系统的工程设计,除应符合本规范外,还应符合国家现行有关标准的规定。<br/>
<div class="spctrl"></div> <a href="http://baike.baidu.com/view/26510.htm" target="_blank">2</a>术语和符号
<div class="bpctrl"></div>
<h2 class="first">
<div class="text_edit">[<a href="http://baike.baidu.com/view/2348693.htm#">编辑本段</a>]</div><a name="1"></a>2.1术语</h2> 2.1.1布线cabling<br/>
<div class="spctrl"></div> 能够支持信息电子设备相连的各种缆线、跳线、接插软线和连接器件组成的系统。<br/>
<div class="spctrl"></div> 2.1.2建筑群子系统campus subsystem<br/>
<div class="spctrl"></div> 由配线设备、建筑物之间的干线电缆或光缆、设备缆线、跳线等组成的系统。<br/>
<div class="spctrl"></div> 2.1.3电信间telecommunications room<br/>
<div class="spctrl"></div> 放置电信设备、电缆和光缆终端配线设备并进行缆线交接的专用空间。<br/>
<div class="spctrl"></div> 2.1.4工作区work area<br/>
<div class="spctrl"></div> 需要设置终端设备的独立区域。<br/>
<div class="spctrl"></div> 2.1.5信道channel<br/>
<div class="spctrl"></div> 连接两个应用设备的端到端的传输通道。信道包括设备电缆、设备光缆和工作区电缆、工作区光缆。<br/>
<div class="spctrl"></div> 2.1.6链路link<br/>
<div class="spctrl"></div> 一个CP链路或是一个永久链路。<br/>
<div class="spctrl"></div> 2.1.7永久链路permanent link<br/>
<div class="spctrl"></div> 信息点与楼层配线设备之间的传输线路。它不包括工作区缆线和连接楼层配线设备的设备缆线、跳线,但可以包括一个CP链路。<br/>
<div class="spctrl"></div> 2.1.8集合点(CP)consolidation point<br/>
<div class="spctrl"></div> 楼层配线设备与工作区信息点之间水平缆线路由中的连接点。<br/>
<div class="spctrl"></div> 2.1.9 CP链路cp link<br/>
<div class="spctrl"></div> 楼层配线设备与集合点(CP)之间,包括各端的连接器件在内的永久性的链路。<br/>
<div class="spctrl"></div> 2.1.10建筑群配线设备campus distributor<br/>
<div class="spctrl"></div> 终接建筑群主干缆线的配线设备。<br/>
<div class="spctrl"></div> 2.1.11建筑物配线设备building distributor<br/>
<div class="spctrl"></div> 为建筑物主干缆线或建筑群主干缆线终接的配线设备。<br/>
<div class="spctrl"></div> 2.1.12楼层配线设备floor distributor<br/>
<div class="spctrl"></div> 终接水平电缆j水平光缆和其他布线子系统缆线的配线设备。<br/>
<div class="spctrl"></div> 2.1.13建筑物入口设施building entrance facility<br/>
<div class="spctrl"></div> 提供符合相关规范机械与电气特性的连接器件,使得外部网络电缆和光缆引入建筑物内。<br/>
<div class="spctrl"></div> 2.1.14连接器件connecting hardware<br/>
<div class="spctrl"></div> 用于连接电缆线对和光纤的一个器件或-组器件。<br/>
<div class="spctrl"></div> 2.1.15光纤适配器optical fibre connector<br/>
<div class="spctrl"></div> 将两对或-对光纤连接器件进行连接的器件。<br/>
<div class="spctrl"></div> 2.1.16建筑群主于电缆、建筑群主干光缆campus backbone cable<br/>
<div class="spctrl"></div> 用于在建筑群内连接建筑群配线架与建筑物配线架的电缆、光缆。<br/>
<div class="spctrl"></div> 2.1.17建筑物主干缆线building backbone cable<br/>
<div class="spctrl"></div> 连接建筑物配线设备至楼层配线设备及建筑物内楼层配线设备之间相连接的缆线。建筑物主干缆线可为主干电缆和主干光缆。<br/>
<div class="spctrl"></div> 2.1.18水平缆线horizontal cable<br/>
<div class="spctrl"></div> 楼层配线设备到信息点之间的连接缆线。<br/>
<div class="spctrl"></div> 2.1.19永久水平缆线fixed herizontal cable<br/>
<div class="spctrl"></div> 楼层配线设备到CP的连接缆线,如果链路中不存在CP点,为直接连至信息点的连接缆线。<br/>
<div class="spctrl"></div> 2.1.20 CP缆线cp cable<br/>
<div class="spctrl"></div> 连接集合点(CP)至工作区信息点的缆线。<br/>
<div class="spctrl"></div> 2.1.21信息点(TO)telecommunications outlet<br/>
<div class="spctrl"></div> 各类电缆或光缆终接的信息插座模块。<br/>
<div class="spctrl"></div> 2.1.22设备电缆、设备光缆equipment cable<br/>
<div class="spctrl"></div> 通信设备连接到配线设备的电缆、光缆。<br/>
<div class="spctrl"></div> 2.1.23跳线jumper<br/>
<div class="spctrl"></div> 不带连接器件或带连接器件的电缆线对与带连接器件的光纤,用于配线设备之间进行连接。<br/>
<div class="spctrl"></div> 2.1.24缆线(包括电缆、光缆)cable<br/>
<div class="spctrl"></div> 在一个总的护套里,由一个或多个同-类型的缆线线对组成,并可包括一个总的屏蔽物。<br/>
<div class="spctrl"></div> 2.1.25光缆optical cable<br/>
<div class="spctrl"></div> 由单芯或多芯光纤构成的缆线。<br/>
<div class="spctrl"></div> 2.1.26电缆、光缆单元cable unit<br/>
<div class="spctrl"></div> 型号和类别相同的电缆线对或光纤的组合。电缆线对可有屏蔽物。<br/>
<div class="spctrl"></div> 2.1.27线对pair<br/>
<div class="spctrl"></div> 一个平衡传输线路的两个导体,一般指一个对绞线对。<br/>
<div class="spctrl"></div> 2.1.28平衡电缆balanced cable<br/>
<div class="spctrl"></div> 由一个或多个金属导体线对组成的对称电缆。<br/>
<div class="spctrl"></div> 2.1.29屏蔽平衡电缆screened balanced cable<br/>
<div class="spctrl"></div> 带有总屏蔽和/或每线对均有屏蔽物的平衡电缆。<br/>
<div class="spctrl"></div> 2.1.30非屏蔽平衡电缆unscreened balanced cable<br/>
<div class="spctrl"></div> 不带有任何屏蔽物的平衡电缆。<br/>
<div class="spctrl"></div> 2.1.31接插软线patch calld<br/>
<div class="spctrl"></div> 一端或两端带有连接器件的软电缆或软光缆。<br/>
<div class="spctrl"></div> 2.1.32多用户信息插座muiti—user telecommunications outlet<br/>
<div class="spctrl"></div> 在某一地点,若干信息插座模块的组合。<br/>
<div class="spctrl"></div> 2.1.33交接(交叉连接)cross—connect<br/>
<div class="spctrl"></div> 配线设备和信息通信设备之间采用接插软线或跳线上的连接器件相连的-种连接方式。<br/>
<div class="spctrl"></div> 2.1.34互连interconnect<br/>
<div class="spctrl"></div> 不用接插软线或跳线,使用连接器件把-端的电缆、光缆与另-端的电缆、光缆直接相连的-种连接方式。</div>
<p><br/></font> </p>
<p><br/><br/></p>
<p> </p>
<p>综合布线的基本要求<br/>设备间的设计应符合下列规定: </p>
<p> 1.计算机设备对机房内的湿度、温度、照明、尘埃、电磁干扰 ,噪声、度等都有一定的要求。</p>
<p> 2.设备间内所有设备应有足够的安装空间,其中包括计算机主机和</p>
<p>网络布线连接设备等。</p>
<p> 3.设备间的室内装修、空调系统和电气照明等安装应在装机前进行。设备间的装修应满足工艺要求、经济适用,并设置活动地板。 </p>
<p> 4.设备间的地面面层材料应能防静电。</p>
<p> 5.设备间至少提供离地板255cm高度的空间,门宽应大干90cm,门的高度应大于210cm,地板的平均荷载应大于5kN/平方米。凡是安装综合布线硬件的地方,墙壁和天棚应涂阻燃漆。</p>
<p> 6.设备间应采用全封闭房间,防止有害气体(如SO2、H2S等)侵入,并应有良好的防尘措施。<br/>7.设备间室温应保持在10摄氏度~25摄氏度之间,相对温度应保持60%~80%。</p>
<p> 8.设备间应安装符合法规要求的消防系统,应使用防火防盗门,安装至少能耐火1小时的防火门;<br/> 9.机房内温度、湿度由空调设备及通风设备调整,机房内的尘埃粒度的要求低于0.5μm;开机时机房内的噪音,在中央控制台处测量时应小于70dB。 </p>
<p> 10.机房内无线电干扰场强,在频率范围为0.15~1000MHz时,不大于120dB。机房内磁场干扰场不大于800A/m。 <br/></p>