lianglyq2006 发布于: 2010-1-15 15:22 2557 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
各们高手. 请教一下,松下矩阵WJ-SX650与霍尔韦尔VISTA120实现联防,就是指,我们给客户安装了防盗系统于厂区周围,20组. 及摄影机.即每路防区配一支摄影机. 客户要求是: 实现外围任一路报警,即可以在中控台上显示报警防区的监视.
回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
houzhihui 发表于 2010-1-30 15:33:00

关注着呢,怎么没人答帖呢?

你问的应该是监控系统如何实现与线外报警系统联动,个人也遇到了这个案例,我所采用的就是带预置位的室外高速球,后能采用网络视频服务器,设置好预置位后,具体的联动控制是没后台集中管理软件实现的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
cbc1967 发表于 2010-3-19 18:57:00
没关注过松下矩阵,应该有报警输入接口箱之类的设备。VISTA-120应配接4132dv+ry(马斯康),或V120DV+RY(迈特安)。并在松下矩阵上设置好联动关系就行