各位兄弟:

      小弟最近在做一个工程的的预算,客户要求室外的9个立杆快球需要做好防雷接地,我方先测试了一下,安装地点的接地阻值都在100欧姆以上,标准的保护接地时在4欧姆一下,这样就有问题了,客户让我方提出解决方案,希望各位千家的兄弟姐妹们帮帮忙。

回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
montcano 发表于 2010-3-10 15:51:00
用降阻剂试试看吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
子时曰 发表于 2010-3-11 14:46:00

 根据现场实际情况,看是打桩还是做小地网吧....

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
大胡子88 发表于 2010-3-15 17:13:00

还是听子时的吧,降阻剂就算了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
超导体 发表于 2010-3-15 19:38:00

我方先测试了一下,安装地点的接地阻值都在100欧姆以上

 

你测试是测试的杆件的地脚螺栓,是通过基础地笼上的钢筋与大地相连,自然接地不会好。

建议你在杆件的旁边做一个接地,与地脚螺栓和法兰相连,一般地方做到4欧一下不很困难,具体做法跟普通的接地做法一样,不建议你用降阻剂,因为降阻剂只能管一时,不是长久之计。