一边防营区周边安装周界红外,由于施工中院墙落差,采取2对为一组的对射探头。系统采取总线制。主机DS7400xi+DS7436+DSR32C。单地址模块使用的是FC-7401.现在出现的一下几种问题
1)存在2个FC-7401使用一个拨码地址,这个使用在总线制中是否可以?
2)每个单地址模块是否一定需要先按照总线设备编程全部设置才可以使用?还是直接安装拨码就可以使用
3)设备自带了一个27K的电阻(而说明书提及的是47K)这个是否妥当
使用道具 举报
最好不要混合使用,出问题不好查!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
我只是施工人员,设备的配置不是我所左右。遇到问题需要解决!何谓正版盗版?难道你就不使用组装的电脑之类?
不兼容就不兼容,不要盗版正版!
1.DS7400xi-chi是使用DS7457i模块,每个拨码应该是唯一。FC7401为美安福克斯的产品,对其是否可用于DS7400暂不做讨论,但操作方式跟DS7457i应该是一样的
2.总线驱动器DS7430能直接识别前端地址码,而总线驱动器DS7436可能需要将DS7457i一个一个拿到A端口设置好再安装。
3.自带的是2.2K的电阻,是用在主板自带防区上的,而不是总线上的防区。
十分感谢,我已经完成任务!多谢你以及论坛上的朋友给予的支持!
使用BOSCH的报警主机,又使用盗版的地址码码模块,出了问题还敢来这里咨询,真是佩服楼主。。
支持正版的用户应该拒绝回答此类问题。
哈哈!
大侠:别这么认真,真都让外国人把钱赚走了?7401还是可以用的,就算是“曲线救国”了,其实严格讲“福克斯”就是一大“盗版”,只是挂了个羊头而已。
版主LZ说的自带电阻好像应该是模块自带的
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页