千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (10) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6301 |主题: 37622

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]...

[复制链接]
静静听 发布于: 2009-12-31 09:39 1404 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>请教:(11层公寓,1梯3户,每户3个电话插座、3个网络插座)1层电话箱为40对电话箱,1层&nbsp;网络箱为600*800*200。</p>
<p>承包商提出需要的设备有:网络机柜1台、理线架4个、110配线价2个、24口配线价2个不知是否合理?谢谢!</p>
回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
hua0785 发表于 2009-12-31 09:49:00
<p>合理,谢谢。</p>
<p>机柜可以用12U的。</p>
<p>&nbsp;</p>
[此贴子已经被作者于2009-12-31 9:49:50编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
销售限价 发表于 2009-12-31 09:49:00
<p>如果需要这么设备 可以找我 电话010-51722640 梁&nbsp; Q 623112611</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
静静听 发表于 2009-12-31 10:06:00
<p>谢谢你的回复,其实我不太明白各种配线架为什么用2个,1个不就可以了吗?</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
hua0785 发表于 2009-12-31 10:48:00
<p>11层,每层3个语单,3 个数据。</p>
<p>总计33个语单,33个数据。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>每个配线架是24口,你每样有33个点一个当然不够,</p>
<p>两个是48口。所以每种配线架选两个。</p>
<p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
静静听 发表于 2009-12-31 11:19:00
<p>还得请教您:每户3个网络插座,是算一个点吗?</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
hua0785 发表于 2009-12-31 11:29:00
<p>3个点,</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>哦,不好意思,没看到1梯3户。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>那就是99个点了。</p>
[此贴子已经被作者于2009-12-31 11:31:05编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
静静听 发表于 2009-12-31 11:53:00
99/24=4.125 那不应该是用5个配线架了吗?别见笑我刚接触本专业。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
hua0785 发表于 2009-12-31 12:34:00
<p>每户语音点并用一个,数据点分开。</p>
<p>5个24口配线架.</p>
<p>这要看你是怎么做的,</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>有可能只有一个数据点到户,至于户内的数据点,只布室内线,不到配线架。</p>
<p>那样还是只要两个配线架</p>
[此贴子已经被作者于2009-12-31 12:35:27编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
a54440992 发表于 2010-1-20 10:55:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城