千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

这两种走线哪种好...

[复制链接]
dai123456 发布于: 2009-12-21 12:29 1445 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

1  走220V电源线用RVVP2*1.0视频线用75-5 128编的,控制线用网线。可以同走一根管子吗。300米左右

2  走220V电源线用RVV2*1.0 视频线用75-5 96编的,控制线用网线   电源线单独穿一根管子,视频线和控制线一起走一根管子。

这两种哪种好些呢,有没有更好的建义啊

回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
ykc126014 发表于 2009-12-21 13:30:00

我觉得无所谓吧,都带屏蔽层的,不过最好是220的单独走最好,也就是第2种方法。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
cztsoft 发表于 2009-12-21 14:29:00
第二种方法可行,建议采用次方法。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
tcyqr 发表于 2009-12-21 15:18:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
saker2008 发表于 2009-12-22 11:25:00

强弱电分开这是验收的一项严格标准

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
xjf1127 发表于 2009-12-22 17:30:00
第二种方法
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
ntzhihekeji 发表于 2009-12-23 00:32:00
当然是第二种了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
弑神 发表于 2009-12-23 09:07:00
第二种了,第一种验收肯定不能通过。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
yc520zld 发表于 2009-12-23 10:39:00
第二种方法比较保守一点,建议你用第二种方法,毕竟强电还是远离一点好!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城