我以前没有接触过总线报警,只见别人接过,现在搞起来还真有点不会,我想问几个问题,希望大家帮忙解决一下

 

1。我用的是霍尼韦尔120的主机,在主机上如何设置联动模块的地址码

2。我用的是2防区的联动模块,除了白线不接,那绿和黄是不是都要接电阻,黑为负

3。如果在没有灯光联动模块的前提下,防区报警模块是否可以做到灯光联动

4。灯光联动模块只有一个防区,那这个防区是不是也要接电阻,灯光那块还要不要再接集电器

5。总线报警后键盘上是如何提示报警区域的,是要设还是只提示模块地址码

 

 

以上就是我想知道的一些问题,是有点多,可是如果有新手看到,一定也会问一一样的问题,希望大家帮我一一解答,谢谢了

回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
montcano 发表于 2009-12-18 16:22:00
以下是引用泡泡熊在2009-12-18 16:13:00的发言:

我以前没有接触过总线报警,只见别人接过,现在搞起来还真有点不会,我想问几个问题,希望大家帮忙解决一下

 

1。我用的是霍尼韦尔120的主机,在主机上如何设置联动模块的地址码

答复:联动模块没有地址,只需要拨码,可以拨1-32,33-64,65-96,97-128,对应你的防区号,那个防区号动作,对应继电器动作。比如10号防区对应10号继电器,如果你拨的是1-32拨码的话!

2。我用的是2防区的联动模块,除了白线不接,那绿和黄是不是都要接电阻,黑为负

答复:黄线为第一回路,绿线为第二回路;白线是放拆!

3。如果在没有灯光联动模块的前提下,防区报警模块是否可以做到灯光联动

答复:咳咳,没用过,不敢妄加评论!

4。灯光联动模块只有一个防区,那这个防区是不是也要接电阻,灯光那块还要不要再接集电器

答复:还是不知道!

5。总线报警后键盘上是如何提示报警区域的,是要设还是只提示模块地址码

答复:提示报警的防区号码。

有很多回答不了,希望高手补充!

 

 

以上就是我想知道的一些问题,是有点多,可是如果有新手看到,一定也会问一一样的问题,希望大家帮我一一解答,谢谢了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
泡泡熊 发表于 2009-12-18 16:28:00

关与你回答的第一个问题,你所说的1-32,33-64,65-96,97-128,这块我还是不明白,还有就是模块那里要不要接电阻,如果方便宜的话加一下QQ,我们再细聊一下,我第一次搞总线

 

我的QQ32408448

[此贴子已经被作者于2009-12-18 16:28:56编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
montcano 发表于 2009-12-18 21:16:00

比如拨码1-32,那么这个继电器模块就对应你的1-32号防区

拨97-128,就对应你的97-128防区罢了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
泡泡熊 发表于 2009-12-19 11:38:00

你所说的拔码是在模块上面,可是霍尼4193SN没有拔码的,只有号

 

回复 支持 反对