485控制线路屡次烧坏

 

    最近,在一个工程项目中遇到一些麻烦的事情。工程完工后几个月,突然有一天有2个球机不能控制了,图像正常。检查发现是球机解码板坏了,更换解码板后故障排除。

    又过了几个月,故障依旧。检查发现不但球机解码板烧坏,连DVR485接口也烧坏了。检查线路没发现什么线路故障呀,百思不得其解,特发此贴,希望在千家网能互相探讨一下。

回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
桃园一片 发表于 2009-12-16 11:12:00
找一下你的485的地与视频地(屏蔽线外皮)接在一起就可以解决。 QQ:630604257