一工厂员工集体宿舍消防烟感报警,3幢楼,每幢六层,每层25间房,每房50平方米左右(5.2米×9.8米);要求集中管理,发生警情时,可以在管理中心显示房号!

   有做消防的大虾!

请指教!

回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
waterzzf 发表于 2009-11-20 14:47:00
这个东西还有必要讨论啊,这就是个最普通的火灾自动报警系统啊。每家的系统有液晶屏的都能显示房间号,要显示更详细的信息可以加装CRT系统。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
pialuo 发表于 2009-12-17 10:55:00
每个房间一个烟感,两个报警按钮,四层一个回路,一台小型主机,搞定.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
长安沧浪客 发表于 2009-12-22 15:06:00
e ,我这里有个活 说是要60平米一个烟感,要一台16路报警主机 总共18个烟感, 标书这么要求的 合理吗?实际上能实现什么功能呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
cmr2009 发表于 2009-12-23 13:08:00
这个是设计问题,一个房间布一个烟感(如果按一个烟感保护半径5.8米实际上应该是2个),走道口需要加手动报警按钮,楼梯口要有层号灯和应急照明,人员聚集处和疏散通道要有声光报警器,另外还有非编码的消火栓按钮要购买输入模块来带,买个壁挂报警主机,主机上编程都是可以现实房间号的。