有谁关于继电器的知识...

[复制链接]
zjw5340 发布于: 2009-11-26 09:23 702 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
有谁知道报警主机做联动用的最多的是哪些继电器?有什么12v的,还是什么220v控制的继电器,有哪些接线端子,原理是怎么实现的,我知道是给其以个信号,造成另一边的线路断或者通,但是有谁可以发个图片样的来看看,谢谢,高手来指点下。
回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
blue169 发表于 2009-11-26 09:29:00

继电器(relay)的工作原理和特性 

 当输入量(如电压电流温度等)达到规定值时,使被控制的输出电路导通或断开的电器。可分为电气量(如电流、电压、频率、功率等)继电器及非电气量(如温度、压力、速度等)继电器两大类。具有动作快、工作稳定、使用寿命长、体积小等优点。广泛应用于电力保护、自动化、运动、遥控、测量和通信等装置中。

  继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。
  1、电磁继电器的工作原理和特性
  电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)吸合。这样吸合、释放,从而达到了在电路中的导通、切断的目的。对于继电器的“常开、常闭”触点,可以这样来区分:继电器线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为“常开触点”;处于接通状态的静触点称为“常闭触点”。
  2、热敏干簧继电器的工作原理和特性
  热敏干簧继电器是一种利用热敏磁性材料检测和控制温度的新型热敏开关。它由感温磁环、恒磁环、干簧管、导热安装片、塑料衬底及其他一些附件组成。热敏干簧继电器不用线圈励磁,而由恒磁环产生的磁力驱动开关动作。恒磁环能否向干簧管提供磁力是由感温磁环的温控特性决定的。
  3、固态继电器(SSR)的工作原理和特性
  固态继电器是一种两个接线端为输入端,另两个接线端为输出端的四端器件,中间采用隔离器件实现输入输出的电隔离。
  固态继电器按负载电源类型可分为交流型和直流型。按开关型式可分为常开型和常闭型。按隔离型式可分为混合型、变压器隔离型和光电隔离型,以光电隔离型为最多。

二、继电器主要产品技术参数

  1、额定工作电压
  是指继电器正常工作时线圈所需要的电压。根据继电器的型号不同,可以是交流电压,也可以是直流电压。
  2、直流电阻
  是指继电器中线圈的直流电阻,可以通过万能表测量。
  3、吸合电流
  是指继电器能够产生吸合动作的最小电流。在正常使用时,给定的电流必须略大于吸合电流,这样继电器才能稳定地工作。而对于线圈所加的工作电压,一般不要超过额定工作电压的1.5倍,否则会产生较大的电流而把线圈烧毁。
  4、释放电流
  是指继电器产生释放动作的最大电流。当继电器吸合状态的电流减小到一定程度时,继电器就会恢复到未通电的释放状态。这时的电流远远小于吸合电流。
  5、触点切换电压和电流
  是指继电器允许加载的电压和电流。它决定了继电器能控制电压和电流的大小,使用时不能超过此值,否则很容易损坏继电器的触点。

三、继电器测试

  1、测触点电阻
  用万能表的电阻档,测量常闭触点与动点电阻,其阻值应为0,(用更加精确方式可测得触点阻值在100毫欧以内);而常开触点与动点的阻值就为无穷大。由此可以区别出那个是常闭触点,那个是常开触点。
  2、测线圈电阻
  可用万能表R×10Ω档测量继电器线圈的阻值,从而判断该线圈是否存在着开路现象。
  3、测量吸合电压和吸合电流
  找来可调稳压电源和电流表,给继电器输入一组电压,且在供电回路中串入电流表进行监测。慢慢调高电源电压,听到继电器吸合声时,记下该吸合电压和吸合电流。为求准确,可以试多几次而求平均值。
  4、测量释放电压和释放电流
  也是像上述那样连接测试,当继电器发生吸合后,再逐渐降低供电电压,当听到继电器再次发生释放声音时,记下此时的电压和电流,亦可尝试多几次而取得平均的释放电压和释放电流。一般情况下,继电器的释放电压约在吸合电压的10~50%,如果释放电压太小(小于1/10的吸合电压),则不能正常使用了,这样会对电路的稳定性造成威胁,工作不可靠。

四、继电器的电符号和触点形式

  继电器线圈在电路中用一个长方框符号表示,如果继电器有两个线圈,就画两个并列的长方框。同时在长方框内或长方框旁标上继电器的文字符号“J”。继电器的触点有两种表示方法:一种是把它们直接画在长方框一侧,这种表示法较为直观。另一种是按照电路连接的需要,把各个触点分别画到各自的控制电路中,通常在同一继电器的触点与线圈旁分别标注上相同的文字符号,并将触点组编上号码,以示区别。继电器的触点有三种基本形式:
  1.动合型(H型)线圈不通电时两触点是断开的,通电后,两个触点就闭合。以合字的拼音字头“H”表示。
  2.动断型(D型)线圈不通电时两触点是闭合的,通电后两个触点就断开。用断字的拼音字头“D”表示。
  3.转换型(Z型)这是触点组型。这种触点组共有三个触点,即中间是动触点,上下各一个静触点。线圈不通电时,动触点和其中一个静触点断开和另一个闭合,线圈通电后,动触点就移动,使原来断开的成闭合,原来闭合的成断开状态,达到转换的目的。这样的触点组称为转换触点。用“转”字的拼音字头“z”表示。

五、继电器的选用

  1.先了解必要的条件
  ①控制电路的电源电压,能提供的最大电流;
  ②被控制电路中的电压和电流;
  ③被控电路需要几组、什么形式的触点。选用继电器时,一般控制电路的电源电压可作为选用的依据。控制电路应能给继电器提供足够的工作电流,否则继电器吸合是不稳定的。
  2.查阅有关资料确定使用条件后,可查找相关资料,找出需要的继电器的型号和规格号。若手头已有继电器,可依据资料核对是否可以利用。最后考虑尺寸是否合适。
  3.注意器具的容积。若是用于一般用电器,除考虑机箱容积外,小型继电器主要考虑电路板安装布局。对于小型电器,如玩具、遥控装置则应选用超小型继电器产品。

一、继电器的定义


  
  继电器是一种当输入量(电、磁、声、光、热)达到一定值时,输出量将发生跳跃式变化的自动控制器件。
  二、继电器的继电特性继电器的输入信号x从零连续增加达到衔铁开始吸合时的动作值xx,继电器的输出信号立刻从y=0跳跃到y=ym,即常开触点从断到通。一旦触点闭合,输入量x继续增大,输出信号y将不再起变化。当输入量x从某一大于xx值下降到xf,继电器开始释放,常开触点断开。我们把继电器的这种特性叫做继电特性,也叫继电器的输入-输出特性。
  释放值xf与动作值xx的比值叫做反馈系数,即
  Kf= xf /xx
  触点上输出的控制功率Pc与线圈吸收的最小功率P0之比叫做继电器的控制系数,即Kc=PC/P0
  ■继电器的分类■
  继电器的分类方法较多,可以按作用原理、外形尺寸、保护特征、触点负载、产品用途等分类。
  一、按作用原理分
  1.电磁继电器
  在输入电路内电流的作用下,由机械部件的相对运动产生预定响应的一种继电器。
  它包括直流电磁继电器、交流电磁继电器、磁保持继电器、极化继电器、舌簧继电器,节能功率继电器。
  (1)直流电磁继电器:输入电路中的控制电流为直流的电磁继电器。
  (2)交流电磁继电器:输入电路中的控制电流为交流的电磁继电器。
  (3)磁保持继电器:将磁钢引入磁回路,继电器线圈断电后,继电器的衔铁仍能保持在线圈通电时的状态,具有两个稳定状态。
  (4)极化继电器:状态改变取决于输入激励量极性的一种直流继电器。
  (5)舌簧继电器:利用密封在管内,具有触点簧片和衔铁磁路双重作用的舌簧的动作来开、闭或转换线路的继电器。
  (6)节能功率继电器:输入电路中的控制电流为交流的电磁继电器,但它的电流大(一般30-100A),体积小, 节电功能.
  2.固态继电器
  输入、输出功能由电子元件完成而无机械运动部件的一种继电器。
  3.时间继电器
  当加上或除去输入信号时,输出部分需延时或限时到规定的时间才闭合或断开其被控线路的继电器。
  4.温度继电器
  当外界温度达到规定值时而动作的继电器.
  5.风速继电器
  当风的速度达到一定值时,被控电路将接通或断开。
  6.加速度继电器
  当运动物体的加速度达到规定值时,被控电路将接通或断开。
  7.其它类型的继电器
  如光继电器、声继电器、热继电器等。
  二、按外形尺寸分
  表1 继电器外形尺寸分类
  名 称 定 义
  微型继电器 最长边尺寸不大于10mm的继电器
  超小型继电器 最长边尺寸大于10mm,但不大于25mm的继电器
  小型继电器 最长边尺寸大于25mm,但不大于50mm的继电器
  三、按触点负载分
  表2 继电器触点负载分类
  名 称 定 义
  微功率继电器 小于0.2A的继电器。
  弱功率继电器 0.2~2A的继电器。
  中功率继电器 2~10A的继电器。
  大功率继电器 10A以上继电器。
  节能功率继电器 20A-100A的继电器
  四、按防护特征分
  表3 继电器防护特征分类
  名 称 定 义
  密封继电器 采用焊接或其它方法,将触点和线圈等密封在金属罩内,其泄漏率较低的继电器
  塑封继电器 采用封胶的方法,将触点和线圈等密封在塑料罩内,其泄漏率较高的继电器
  防尘罩继电器 用罩壳将触点和线圈等封闭加以防护的继电器
  敞开继电器 不用防护罩来保护触点和线圈等的继电器
  五、按用途分
  表4 继电器用途分类
  名 称 定 义
  通讯继电器 (包括高频继电器) 该类继电器触点负载范围从低电平到中等电流,环境使用条件要求不高。
  机床继电器 机床中使用的继电器,触点负载功率大,寿命长。
  家电用继电器 家用电器中使用的继电器,要求安全性能好。
  汽车继电器 汽车中使用的继电器,该类继电器切换负载功率大,抗冲、抗振性高。
  

继电器的作用


  

  [1]继电器是具有隔离功能的自动开关元件,广泛应用于遥控、遥测、通讯、自动控制、机电一体化及电力电子设备中,是最重要的控制元件之一。
  ....继电器一般都有能反映一定输入变量(如电流、电压、功率、阻抗、频率、温度、压力、速度、光等)的感应机构(输入部分);有能对被控电路实现“通”、“断”控制的执行机构(输出部分);在继电器的输入部分和输出部分之间,还有对输入量进行耦合隔离,功能处理和对输出部分进行驱动的中间机构(驱动部分)。
  ....作为控制元件,概括起来,继电器有如下几种作用:
  .....1) 扩大控制范围。例如,多触点继电器控制信号达到某一定值时,可以按触点组的不同形式,同时换接、开断、接通多路电路。
  .....2) 放大。例如,灵敏型继电器、中间继电器等,用一个很微小的控制量,可以控制很大功率的电路。
  .....3) 综合信号。例如,当多个控制信号按规定的形式输入多绕组继电器时,经过比较综合,达到预定的控制效果。
  .... 4) 自动、遥控、监测。例如,自动装置上的继电器与其他电器一起,可以组成程序控制线路,从而实现自动化运行。
  工厂专业生产各式时间继电器 电磁继电器 电子继电器 大功率继电器 液位继电器 固态继电器 大功率继电器 小型继电器 计时器 计数器 继电器等。
  继电器实质是一种传递信号的电器,它根据输入的信号达到不同的控制目的。
  继电器一般是用来接通和断开控制电器(电动机)
  如在直流电动机里的电流继电器,当电流过小或过大时,它检测到这种电流信号后便控制电动机的启停
  还有如热继电器,如电动机长期过载而使温度过高时,它便控制电动机停止

继电器的选择

  1 按使用环境选型
  ... 使用环境条件主要指温度(最大与最小)、湿度(一般指40摄氏度下的最大相对湿度)、低气压(使用高度1000米以下可不考虑)、振动和冲击。此外,尚有封装方式、安装方法、外形尺寸及绝缘性等要求。由于材料和结构不同,继电器承受的环境力学条件各异,超过产品标准规定的环境力学条件下使用,有可能损坏继电器,可按整机的环境力学条件或高一级的条件选用。
  ... 对电磁干扰或射频干扰比较敏感的装置周围,最好不要选用交流电激励的继电器。选用直流继电器要选用带线圈瞬态抑制电路的产品。那些用固态器件或电路提供激励及对尖峰信号比较敏感地地方,也要选择有瞬态抑制电路的产品。
  2 按输入信号不同确定继电器种类
  ... 按输入信号是电、温度、时间、光信号确定选用电磁、温度、时间、光电继电器,这是没有问题的。这里特别说明电压、电流继电器的选用。若整机供给继电器线圈是恒定的电流应选用电流继电器,是恒定电压值则选用电压继电器。
  3 输入参量的选定
  ... 与用户密切相关的输入量是线圈工作电压(或电流),而吸合电压(或电流)则是继电器制造厂控制继电器灵敏度并对其进行判断、考核的参数。对用户来讲,它只是一个工作下极限参数值。控制安全系数是工作电压(电流)/吸合电压(电流),如果在吸合值下使用继电器,是不可靠的、不安全的,环境温度升高或处于振动、冲击条件下,将使继电器工作不可靠。整机设计时,不能以空载电压作为继电器工作电压依据,而应将线圈接入作为负载来计算实际电压,特别是电源内阻大时更是如此。当用三极管作为开关元件控制线圈通断时,三极管必须处于开关状态,对6VDC以下工作电压的继电器来讲,还应扣除三极管饱和压降。当然,并非工作值加得愈高愈好,超过额定工作值太高会增加衔铁的冲击磨损,增加触点回跳次数,缩短电气寿命,一般,工作值为吸合值的1.5倍,工作值的误差一般为±10%。
  4 根据负载情况选择继电器触点的种类和容量
  ... 国内外长期实践证明,约70%的故障发生在触点上,这足见正确选择和使用继电器触点非常重要。
  ... 触点组合形式和触点组数应根据被控回路实际情况确定。常用的触点组合形式见表6。动合触点组和转换触点组中的动合触点对,由于接通时触点回跳次数少和触点烧蚀后补偿量大,其负载能力和接触可靠性较动断触点组和转换触点组中的动断触点对要高,整机线路可通过对触点位置适当调整,尽量多用动合触点。
  ... 根据负载容量大小和负载性质(阻性、感性、容性、灯载及马达负载)确定参数十分重要。认为触点切换负荷小一定比切换负荷大可靠是不正确的,一般说,继电器切换负荷在额定电压下,电流大于100mA、小于额定电流的75%最好。电流小于100mA会使触点积碳增加,可靠性下降,故100mA称作试验电流,是国内外专业标准对继电器生产厂工艺条件和水平的考核内容。由于一般继电器不具备低电平切换能力,用于切换50mV、50μA以下负荷的继电器订货,用户需注明,必要时应请继电器生产厂协助选型。
  ... 继电器的触点额定负载与寿命是指在额定电压、电流下,负载为阻性的动作次数,当超出额定电压时,可参照触点负载曲线选用。当负载性质改变时,其触点负载能力将发生变用,用户可参照表8变换触点负载电流。
  5 继电器的类型
  

  信号继电器 其他继电器 热继电器 干簧式继电器 大功率继电器 时间继电器 直流电磁继电器 中间继电器 汽车继电器 交流电磁继电器 固态继电器 极化继电器 磁保持继电器 温度继电器 电磁类继电器 延时继电器 步进继电器 真空继电器 混合电子继电器 斩波器
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
专业防盗报警与联动 发表于 2009-11-26 09:45:00

 

看看这个图片就知道了


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
zjw5340 发表于 2009-11-26 09:50:00

楼上的,我想问下,报警中用的最多的应该就是信号继电器了,是否是这样的,一边有4个接线端子,为电压输入和信号输入,还有一边为控制220电压的断或者通,有没有无源的?就是给其一个开关信号,导致220v的电路通断的继电器,比如报警中和灯光的联动,报警后信号控制继电器开通220v的电源导致电灯亮,那是否继电器可以还原,就是灯亮多少秒后自动回复到报警前的状态???

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
saj110 发表于 2009-11-26 11:17:00

肯定的回答你最后一个问题,是可以的! 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
专业防盗报警与联动 发表于 2009-11-26 12:20:00
以下是引用zjw5340在2009-11-26 9:50:00的发言:

报警后信号控制继电器开通220v的电源导致电灯亮,那是否继电器可以还原,就是灯亮多少秒后自动回复到报警前的状态???

灯光打开和关闭可以通过报警系统来控制(比如,撤布防灯灭、几十秒后灯自动灭等)。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
zjw5340 发表于 2009-11-26 13:01:00

非常感谢各位,真心的感谢各位给的意见和资料,小子在这里学习了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
lianglyq2006 发表于 2009-11-26 16:31:00
需要增架的材料如下: 时间控制器含底座(通过时间来控制灯亮的时间),继电器220V~12V,报警灯。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
ding777520 发表于 2009-11-28 23:09:00
你想联动弱电的话就用DC24V的继电器就好了,如果你要联动强电的话就需要用AC220-380V的继电器了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
笨笨老鸟 发表于 2009-11-29 00:42:00
唉!无语了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
pplive2000 发表于 2009-12-6 12:21:00
有点搞还在学习之中。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报