[求助]火灾报警控制器电源输出问题...

[复制链接]
xumanda 发布于: 2012-2-12 16:11 982 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
 为什么有DC24V还有部分要接到可复位24V上?
难道允许部分电路过载,有部分不允许过载嘛?
如何区分呢?
请高手赐教~!
多谢~~!
回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
docom 发表于 2012-2-19 22:43:00

24V电源,是供给联动设备用以及部份需要额外电源工作的设备,如红外探测器、火焰探测器,部份产品的模块也需要工作的24V dc电源;由于某些厂家的产品线并不丰富,有时需要接入第三方厂家的产品补充,而该第三方产品无法直接与控制器通讯,其报警后不能直接由报警主机复位,因此需要断电复位,因而有了复位24V的做法。即同样的电源,却拉了两对不同的线路。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
xumanda 发表于 2012-2-24 00:08:00
 应该是这样的,通过断电来实现复位。。
用的是262的主机,可是它的设计手册中明明有自己的可燃气体探测器。。然后它还把可燃气体探测器的供电接到了可复位的24V上。。
估计他的设备也不是自己研发的。。
回复 支持 反对

使用道具 举报