小弟有实际问题请教:

1、消防中心到各楼层控制模块的信号总线用什么线, 几平方的?

2、消防中心到各楼层的音频总线用什么线效果好, 消防广播兼有背景音乐作用。

3、消防控制中心在主楼,其他几栋楼的模块用什么线材, 是否一定要用多芯电缆,套铁管,做好接地。

4、警铃24V用什么线上楼层?

刚入道,学习中,请老大们不要见笑,并不吝赐教。

回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
让生命等候 发表于 2005-4-4 14:50:00

1、消防中心到各楼层控制模块的信号总线用什么线, 几平方的?

报警总线ZR-RVS-2X1.5,联动控制线返回信号线ZR-BV-NX1.5(N不确定)

2、消防中心到各楼层的音频总线用什么线效果好, 消防广播兼有背景音乐作用。

ZR-RVS-2X1.5

3、消防控制中心在主楼,其他几栋楼的模块用什么线材, 是否一定要用多芯电缆,套铁管,做好接地。

和主楼一样,一定要用多芯电缆,套铁管,做好接地。

4、警铃24V用什么线上楼层?

电源干线:ZR-RVS-2X4电源支线:ZR-RVS-2X1.5

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
whblxd 发表于 2005-4-4 17:35:00
thanks ,受教。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
让生命等候 发表于 2005-4-5 13:04:00

ljl6l15 发表于 2012-9-11 21:34:00

长知识了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
黑管大师 发表于 2013-2-16 23:56:00
好好学
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
fndzb 发表于 2013-8-19 23:20:57
正在学习,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报