请教485控制...

[复制链接]
fsgm008 发布于: 2009-11-16 18:45 905 次浏览 16 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

请教:

13路匀速球摄像机,1台DVR,1个亚安键盘Y2020。

1、如何实现连接控制?

2、还需增加什么设备如485码分配器、什么485电阻之类的东西吗?

3、485两芯屏蔽线缆好像是串联连接的是吗,能否使用星形连接的?

 

谢谢!

回复

使用道具 举报

已有16人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
桃园一片 发表于 2009-11-16 23:53:00
可以吧DVR与键盘的485信号直接并联后再与其他匀速球并联(手拉手方式最好),如果二者中又不能控制的可以考虑增加485集散分配器,用集散的方式,把DVR与键盘个占一个输入口,输出口再接其他匀速球。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
fhwang 发表于 2009-11-17 14:36:00

学习了

 

 

                                                             您信赖的光纤传输设备供应商  深圳飞鸿光电子有限公司

                                                                www.szfh-net.com.cn

                                                            QQ  234719127      15814798803 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
fsgm008 发表于 2009-11-17 17:16:00
以下是引用桃园一片在2009-11-16 23:53:00的发言:
可以吧DVR与键盘的485信号直接并联后再与其他匀速球并联(手拉手方式最好),如果二者中又不能控制的可以考虑增加485集散分配器,用集散的方式,把DVR与键盘个占一个输入口,输出口再接其他匀速球。

请问DVR与键盘的485信号直接并联,再与其他球并联??是三者直接并联吗?

1、485不是要手拉手方式连接的吗?最远的设备离DVR有180米的,这样连接不可以的吧??

2、DVR、键盘、12个匀速球用一根控制线串联起来,这样可以吗?如果可以那同时发出控制指令后,DVR优先还是键盘优先?不行的话还有什么方法?请赐教!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
fsgm008 发表于 2009-11-17 17:20:00

其实要求很简单的,就是13路匀速球摄像机,1台DVR,1个控制键盘。

键盘与DVR不在同一房间(相隔约50米),就要求键盘能控制球机云台、控制监视器实现16路画面显示/1路画面显示切换。

 

有经验的大侠请帮忙呀!!

谢谢!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
dhp154404973 发表于 2009-11-17 18:07:00

你那DVR支持外接键盘就行了。直接把键盘接到DVR上。

 “控制监视器实现16路画面显示/1路画面显示切换。”你这个我点不明白了,键盘好像没这个功能吧,要接分割器了,

你键盘和DVR不在同一房里,你用键盘控制时怎么看呢。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
xiangshang 发表于 2009-11-18 09:19:00
加个  码混合器   吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
dbkdz 发表于 2009-11-18 11:18:00
请联系我,用我1台RS485共享器即可。QQ 465496627
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
yubaoliang 发表于 2009-11-19 11:53:00

路过

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
yubaoliang 发表于 2009-11-19 11:54:00
路过
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
qzc0518 发表于 2009-11-19 12:55:00
以下是引用桃园一片在2009-11-16 23:53:00的发言:
可以吧DVR与键盘的485信号直接并联后再与其他匀速球并联(手拉手方式最好),如果二者中又不能控制的可以考虑增加485集散分配器,用集散的方式,把DVR与键盘个占一个输入口,输出口再接其他匀速球。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
桃园一片 发表于 2009-11-19 13:12:00
以下是引用fsgm008在2009-11-17 17:16:00的发言:

请问DVR与键盘的485信号直接并联,再与其他球并联??是三者直接并联吗?

1、485不是要手拉手方式连接的吗?最远的设备离DVR有180米的,这样连接不可以的吧??

2、DVR、键盘、12个匀速球用一根控制线串联起来,这样可以吗?如果可以那同时发出控制指令后,DVR优先还是键盘优先?不行的话还有什么方法?请赐教!!

1、485本身就是大家都并联在一对线上,从减小干扰的角度尽量避免星型连接,采用手拉手方式。手拉手并不是串联,而是将总线拉到设备跟前再并联。这样尽量缩短分支线的长度。可以想象:当分支线长度等于零时,就是理想的手拉手方式。

2、全部手拉手连接应该是理想的方式,但是实际应用中可能遇到很多问题导致无法实施。可以用星型方式连接,但是能少则少,毕竟星型多了,控制的可靠性会下降。

3、485控制模式是广播式的。同时只允许一个点在发号施令,不存在谁优先问题。除非所有能发出控制的设备都由某一台设备统一管理。由于他发每一道命令的时间非常短(1/100秒左右),真正意义上的碰撞的概率很低,远低于命令的准确率的要求。因此工程上经常不加考虑直接连接。

[此贴子已经被作者于2009-11-19 13:16:07编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
qinxin 发表于 2009-11-20 22:18:00
 

一、关于监控摄像机485总线的几个概念
1、485总线的通讯距离可以达到1200米
   根据485总线结构理论,在理想环境的前提下,485总线传输距离可以达到1200米。其条件是通讯线材优质达标,波特率为9600,只负载一台485设备,才能使得通讯距离达到1200米,所以通常485总线实际的稳定的通讯距离往往达不到1200米。如果负载485设备多,线材阻抗不合乎标准,线径过细,转换器品质不良,设备防雷保护复杂和波特率的提高等等因素都会降低通讯距离
2、监控摄像机485总线可以带128台设备进行通讯
    其实并不是所有485转换器都能够带128台设备的,要根据485转换器内芯片的型号和485设备芯片的型号来判断,只能按照指标较低的芯片来确定其负载能力。一般485芯片负载能力有三个级别――32台、128台和256台。。此外理论上的标称往往实际上是达不到的,通讯距离越长、波特率越高、线径越细、线材质量越差、转换器品质越差、转换器电能供应不足(无源转换器)、防雷保护越强,这些都会降低真实负载数量
3、485总线是一种最简单、最稳定、最成熟的工业总线结构
   这种概念是错误的。485总线是一种用于设备联网的、经济型的、传统的工业总线方式。。其通讯质量需要根据施工经验进行调试和测试采可以得到保证。485总线虽然简单,但也必须严格按照安装施工规范进行布线
二、必须严格按照施工规范施工
    在485总线系统施工时必须严格按照施工规范施工,特别应注意下面几点
1、485+和485-数据线一定要互为双绞。
2、布线一定要布多股屏蔽双绞线。多股是为了备用,屏蔽是为了便于出现特殊情况时调试,双绞是因为485通讯采用差模通讯原理,双绞的抗干扰性较好。不采用双绞线是错误的。
3、485总线一定要用手牵手式的总线结构,坚决避免星型连接和分叉连接。
4、设备供电的交流电及机箱一定要真实接地,而且接地良好。有很多地方表面上有三角插座,其实根本没有接地,接地良好可以防止设备被雷击、浪涌冲击。静电累积时可以配合设备的防雷设计较好地释放能量,保护485总线设备和相关芯片不受伤害。
5、为避免强电对其干扰,485总线应避免和强电走在一起
三、推荐几种调试方法
  在调试前首先要确保设备接线正确,且施工合乎规范。可以根据遇到的问题采用下面几种调试方法
1、共地法: 用1条线或者屏蔽线将所有485设备的GND地连接起来,这样可以避免所有设备之间存在影响通讯的电势差。
2、终端电阻法: 在最后一台485设备的485+和485-上并接120欧姆的终端电阻来改善通讯质量。
3、中间分段断开法: 通过从中间断开来检查是否设备负载过多、通讯距离过长、某台设备对整个通讯线路的影响等。
4、单独拉线法: 单独简易拉一条线到设备,这样可以用来排除是否是布线引起了通讯故障。
5、更换转换器法: 随身携带几个转换器,这样可以排除是否是转换器质量问题影响了通讯质量。
6、笔记本调试法: 先保证自己随身携带的电脑笔记本是通讯正常的设备,用它来替换客户电脑进行通讯,如果正常,则表明客户的电脑的串口有可能被损害或者受伤
四、建议和忠告
   采用485总线结构常见的几种通讯故障有下面几种。
1、通讯不上,无反应。
2、可以上传数据,但不可以下载数据。
3、通讯时系统提示受到干扰,或者不通讯时通讯指示灯也不停地闪烁。
4、有时能通讯上,有时通讯不上,有的指令可以通,有的指令不可以通。
为减少通信故障提出下面几条建议和忠告供参考。
1、建议用户使用和购买门禁厂家提供的485转换器或者厂家指定推荐品牌的485转换器。
2、门禁厂家会对与其配套的485转换器做大量的测试工作,并且会要求485转换器生产厂家按照其固定的性能参数进行生产和品质检测,所以它与门禁设备具备较好的兼容性。千万不要贪图便宜购买杂牌厂家的485转换器。
3、严格按照485总线的施工规范进行施工,杜绝任何侥幸心理。
4、对线路较长、负载较多的485总线工程采用科学的、有预留的解决方案。
5、如果通讯距离过长, 如超500米,建议采用中继器或485HUB来解决。
6、如果负载数过多,如一条总线上超过30台,建议采用485HUB来解决问题。 
7、现场调试带齐调试设备。现场调试一定要随身携带几个可以接长距离和多负载的转换器、一台常用的电脑笔记本、测试通路断路的万用表,几个120欧姆的终端电阻。


回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
fsgm008 发表于 2009-11-26 17:34:00

谢谢!!说得很清楚明白!

谢谢!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
zwjss521 发表于 2009-11-27 23:28:00

也在寻找这个答案,没明确前就根据感觉做的!

居然蒙对了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
xuntengaf 发表于 2009-11-28 10:18:00
用485共享器 DVR和控制键盘均可控制前端设备运转。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
dbkdz 发表于 2009-11-28 11:20:00
楼上正解,利用共享器的优先级原理。
回复 支持 反对

使用道具 举报