[求助]需五星级酒店弱电智能化设计方案
求助一台DVR四台显示器
求深圳可编程门禁控制器
求助异地集中监控无专线的解决办法
求助远距离读卡器的应用解决方案
O2O标签库
楼宇对讲
可视门铃
可视对讲
智能家居
GPS定位
车载监控
沈阳监控
远程监控安装
沈阳监控安装
远程监控
车载GPS定位
幼儿园专用监控
视频监控
网络技术
项目承包
千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
»
论坛
›
智能建筑&安防系统
›
门禁/对讲/一卡通
›
请教消防通道门口如何安装门禁
请教消防通道门口如何安装门禁...
[复制链接]
fanhuagang
发布于: 2008-1-17 15:14
1899 次浏览
15 位用户参与讨论
电梯直达
请教一栋建筑首层有五个楼梯间,楼梯间门口有消防通道门(双扇消防通道门),现需安装门禁设备,望有经验的高手指教,如何在此处安装门禁设备来控制人员进出,而又不违反消防条例,谢谢!
[此贴子已经被作者于2008-1-17 15:31:47编辑过]
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有15人评论
szhst
当前离线
积分
1112
沙发
szhst
发表于 2008-1-17 15:24:00
<p>我们可以满足,留下您的联系方式</p><p>或者给我来电,13922878078 龚先生</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
szhst
当前离线
积分
1112
板凳
szhst
发表于 2008-1-17 15:35:00
我刚刚跟我们技术沟通下,有一个建议,但是打您刚刚的电话没人接.
回复
支持
反对
使用道具
举报
freezsk
当前离线
积分
3143
地板
freezsk
发表于 2008-1-17 17:59:00
<p>里外面都装刷卡机,可以刷卡正常开门,不报警</p><p>门里面有装玻璃破碎报警器,有火情时,打碎,门常开。同时报警喇叭响</p><p>这样可以不。</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
saftop
当前离线
积分
570
5
#
saftop
发表于 2008-1-18 10:31:00
门禁照装,不过要与消防联动,有消防紧急信号就断电开锁,没有消防信号接入,设置成断电开锁!
回复
支持
反对
使用道具
举报
szsxiaoh
当前离线
积分
534
6
#
szsxiaoh
发表于 2008-1-18 11:40:00
我们做过很多机房消防门的门禁系统。
回复
支持
反对
使用道具
举报
wys1002
当前离线
积分
1193
7
#
wys1002
发表于 2008-1-18 15:05:00
<p>那还不如直接安装消防通道锁 JDY-800 13146537686 </p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
hawk9
当前离线
积分
7647
8
#
hawk9
发表于 2008-9-23 11:06:00
最好不要装
回复
支持
反对
使用道具
举报
matop
当前离线
积分
8091
9
#
matop
发表于 2008-9-23 23:21:00
<p>只有几种做法</p><p>一是做门禁必须与消防联动</p><p>二是装专用的消防通道锁</p><p>三是保持原样,消防通道是不能有障碍的</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
漂流的鱼
当前离线
积分
1740
10
#
漂流的鱼
发表于 2008-9-24 13:16:00
门禁控制器采用能够和消防系统联动的,装磁力锁和玻璃破碎报警器就好了啊,
回复
支持
反对
使用道具
举报
lanyork
当前离线
积分
2193
11
#
lanyork
发表于 2008-9-24 17:10:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>hawk9</i>在2008-9-23 11:06:00的发言:</b><br/>最好不要装</div><p></p><p>因为如果真正发生险情,人所有的思考全部紊乱,只剩下逃生的本能。</p><p>千万不要让所谓的消防门禁系统成为驴子身上最后的一根稻草!</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
zhouxy68
当前离线
积分
601
12
#
zhouxy68
发表于 2008-9-25 12:11:00
<p>消防门禁有三种解决办法:</p><p>1.门禁收到消防信号,直接将门打开;</p><p>2.专用消防报警控制板,有消防信号时,通过控制板切断电锁电源(当然电锁必须是断电常开)</p><p>3.门禁收到消防信号,上传的中心电脑,由电脑编程分区域打开相应消防门(我们公司独有该模式)。</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
sk3436
当前离线
积分
282
13
#
sk3436
发表于 2008-9-27 11:21:00
<p>这个不是一般能作到的 ....</p><p></p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
老荫茶
当前离线
积分
941
14
#
老荫茶
发表于 2008-9-27 11:53:00
在电磁锁回路串接玻碎和消防联动继电器,我这次做的门禁系统就有10几个消防通道,准备这样解决
回复
支持
反对
使用道具
举报
28873536c
当前离线
积分
99
15
#
28873536c
发表于 2009-11-15 21:01:00
<p>我怎么就这点分啊,不对啊,前天还76分呢</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
xd189
当前离线
积分
1975
16
#
xd189
发表于 2009-11-27 16:38:00
<p>门禁主机要和消防联动 还有要接消防开关</p>
回复