我家安装了一台普通家用报警器,所使用的探头有一个红外探测器,一个门磁探测器。最近发现红外探头的灵敏度下降,在目标离探头较近时(1米左右)报警不起作用,在2米--8米距离内基本正常,而刚买来时及时近距离也正常。请问可能是什么原因?谢谢。
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
小鲁 发表于 2010-10-19 11:50:00

看看探测器的安装角度有没有改变,还有镜面是否脏了,或者有遮挡物。为了防太大的误报,一般设有灵敏度的,可以试着把探测器的灵敏度调高。。。

实在不行换个吧,反正这东西便宜得很

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
专业防盗报警 发表于 2010-10-19 16:57:00
注意安装角度和探测器探测角度的配合
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
shawin 发表于 2010-10-20 11:09:00
检查红外探测器的电源(电池)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
huwww 发表于 2010-10-20 14:49:00
其实在个问题很简单,,国产的红外探测器,:在很冷很热的时候就会发现红外探头的灵敏度下降,在目标离探头较近时(1米左右)报警不起作用,在2米--8米距离内基本正常会出现你所说的,在就是便宜的东西,也是正常的。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
fxj3106 发表于 2010-10-21 12:32:00
今天新买了一个红外探测器,设置好地址和数据,测试结果无论远近距离都正常。