工程宝测试摄像机遇到的问题...

[复制链接]
ockyliu 发布于: 2009-11-21 13:48 727 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

最近一次维护监控摄像机的一点小经验,如大家分享。

现场情况:共47台红外一体摄像机,4台摄像机同时出现图像扭动严重,无法看清画面。

当时摄像机生产厂家带着工程宝,到现场测试,在光端机前端测试图像一切正常,而光端机后端无图像,摄像机厂家一口咬定为光端机有问题。后来光端机厂家带一套光端机来替换,情况依旧,都说自己的产品没问题。

本人做为中间调解人身份,去查看了现场,认为摄像机出现故障的可能性大,第一:所坏的摄像机不在同一组光端机上,说明:二对光端机出同时出现相同的问题的机率低,并且厂家也换了一对。第二:在同一光端机上其它摄像机工作都正常,坏的摄像机图像在显示器上有扭动的图像,只是不清楚而已,明显是电源影响,第三: 工程宝测试摄像机时对电源的要求不高,第四:一体机是SN机芯,同时坏的可能性低,唯一可能性,是红外一体机供电电源部分出现了问题,电源部分是公司改造给红外灯供电,同时给一体机供电。

为了有最好的证明推测,本人用一根视频线把二台摄像机(监控画面上一台好的,和一台不好看图像)进行对调,情况出现了,好的摄像机图像在另一路上也是清楚的,不好的摄像机在另一路情况,仍然为图像扭动。说明通路一切正常。换了摄像机后图像恢复。

在这里写出来,为了提醒同行,在使用工程宝时注意相同的问题。

回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
石磊 发表于 2009-11-21 16:19:00
 我也遇到了同楼主一样的问题,工程队用工程部前端控制,图像,控制正常,然后把所有的问题都推到光端机上。
我作为光端机厂家很是郁闷,因为我也做替换光端机处理没有任何效果。
我觉得,用工程宝比较片面,首先画面也就8,9寸,太小,中心至少也得34寸以上的大屏,前端的问题会被放大,后来公司寄来一天19寸的监视器,在前端观看图像。
还有就是拿个球机在下面挂,看图像质量,只是球机不装在杆子上而已。
楼主这样对调是不是要求两个摄像机比较近呀,还是中心从光端机出来就对调视频线?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
北方的饿狼 发表于 2009-11-21 16:33:00
学习了,顶。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
taosha 发表于 2009-11-21 16:51:00

学习  顶

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
tqsunjian 发表于 2009-12-4 10:12:00

用过还好!方便很啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
依都恋 发表于 2009-12-4 10:18:00
学习了,以后要主意这点
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
lhj4858 发表于 2009-12-4 11:23:00
工程宝屏幕太小,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
anyly 发表于 2009-12-4 13:42:00
问题解决人才啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
sztgdz8 发表于 2009-12-7 15:11:00

呵呵学习学习

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
flame311 发表于 2009-12-7 15:52:00
个人总结解决问题关键几步:第一,看供电;第二,查线路;第三,摄像机。图像干扰多出现在线路及BNC头上,摄像机的问题也会有。