cs_andi 发布于: 2006-7-27 14:20 1021 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<br/>为什么只可以发一张啊!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
brank_wang 发表于 2006-7-27 14:27:00
可以在一个帖子里连续发!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
cs_andi 发表于 2006-7-27 14:28:00
<p>我不会啊@</p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
变变 发表于 2006-7-27 14:28:00
<p>看不太清楚,仅仅猜测:</p><p>1、跳线没有做标签。</p><p>2、没有使用理线器。</p><p>3、对于24口两排交换机,最好是上下各装一理线器,会更加美观,而且机柜应该有增加理线器的空间。</p><p>个人见解,仅供参考。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
cs_andi 发表于 2006-7-27 14:31:00
<p>标示都在配线架上了啊@</p><p>配线架和交换机的口是对应的,不需要标签了@</p><p>配线架代理线的@要是装了理线架会剂了@</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
变变 发表于 2006-7-28 10:50:00
跳线必须标记,之所以用到跳线,肯定会经常出现重新插拔的情况,特别是交换机端一旦重新插拔后就比较难分辨哪个口对应的是哪个信息点了,如果标记了跳线就能一眼看出来而不用去捋跳线来找信息点。对维护更为方便!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
网络耕耘者 发表于 2006-7-28 11:49:00
见解不错。综合布线系统的标签管理至关重要啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
火车 发表于 2006-7-28 12:08:00
对啊,非常赞同六楼的意见,跳线必需做好标记,这样在以后维护起来就方便多了!以前做过一个没标签的,后来让我去找线&nbsp; 非长的麻烦
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
hmcw 发表于 2006-7-28 15:08:00
又学到很多东西了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
苦田辛君 发表于 2006-7-28 15:57:00
<p>呵呵,能用上理线架更好了...</p><p>机房的装修最重要了,也很豪华的地方...</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
huangyz888 发表于 2006-8-4 11:11:00
关键要看背部线缆的绑扎情况。一般前面子都会做,缺 少理线架哈