请教一下关于一个电缆加工厂的综合布线系统设计...

[复制链接]
regin 发布于: 2009-12-7 09:43 262 次浏览 1 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
电缆加工厂的综合布线系统应该注意什么?选用六类屏蔽还是非屏蔽,用不用分内外网,大家有没有做过这方面的项目的?请赐教!!
回复

使用道具 举报

已有1人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
hzw2kj 发表于 2009-12-7 10:51:00
<p>我做过一个铝线加工厂的</p>
<p>我选用的是超五类非屏蔽的&nbsp; </p>
<p>如果你要选择屏蔽的 则所有部件都要屏蔽&nbsp; 链路两端都必须接地 </p>
<p>这样势必会增加你的工程量&nbsp; 而且如果不做好这些 你等于选择的是非屏蔽</p>
<p>内外网的情况 你要根据甲方的需求</p>
<p>我们在做这个厂的时候是分了内网和外网的</p>
<p>内网和外网在双绞线选择的时候 把颜色区分开来就行了</p>
回复 支持 反对