千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: [求助]关于UPS电池组电源线径问题 [打印本页]
作者: 沉默不在 时间: 2012-11-19 16:01
标题: [求助]关于UPS电池组电源线径问题
背景: 60KV 主机2 台 , 一主一备, 公用1套电池组 12V100AH 224节。
主机2台在15层机房, 电池组在负一层 , 距离约100M(线缆长度)。
问题:主机与电池组间 连接线缆的规格多少 ?
谢谢
[此贴子已经被作者于2012/11/20 11:53:47编辑过]
作者: yinggw 时间: 2012-11-20 13:29
1,60KVA的UPS,3进3出,进线的开关是125A,按照这个值,那电缆=125/3=42,选用不小于50平方的线缆,输出线可以稍微小点;
2,设电池的终止电压为1.7V,UPS的直流电压为384V,放电时间为30分钟,那蓄电池的放电功率为330w,电流为193A
224节应该有7组*32节并联接入UPS,电池线:193A/2=96,选用不少于120平方的线缆,但考虑到有100m的距离,线缆的压降是蛮大的,就要放大线缆的平方数,至少要90平方2根并联
问:为啥不选用200A的蓄电池或者6系列的蓄电池,蓄电池7组并联式很危险的,是严格禁止>4组并联方式运行的
[此贴子已经被作者于2012/11/20 13:29:56编辑过]
作者: 沉默不在 时间: 2012-11-20 13:56
谢谢楼上的回答。
请问:
蓄电池7组并联式很危险的,是严格禁止>4组并联方式运行的,
根据具体哪个规范 ?
作者: yinggw 时间: 2012-11-20 16:23
蓄电池组并联,每组的端电压不一样,很容易产生环流,并联的越多,环流产生的几率越高
虽然没规定,但行业一般很少会采用>4组的并联,外行除外
作者: wangming412 时间: 2013-6-9 10:19
赞成4组并联方式
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) |
Powered by Discuz! X3.2 |